Page 3548 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ステンレス鋼鋼管+ハウジング継手で消火配管ができるものを探してます ドーン 19/5/17(金) 16:03 ┗Re:ステンレス鋼鋼管+ハウジング゙継手で消火配管ができるものを探してます masa 19/5/18(土) 17:14 ┗Re:ステンレス鋼鋼管+ハウジング継手で消火配管ができるものを探してます ドーン 19/5/21(火) 9:36 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ステンレス鋼鋼管+ハウジング継手で消火配管ができるものを探してます ■名前 : ドーン ■日付 : 19/5/17(金) 16:03 -------------------------------------------------------------------------
| ほぼ題名の通りにステンレス鋼鋼管+ハウジング継手で消火配管ができるものを探してます。 ただ現在、リケンさんのサストップジョイント、ジャパンエンジニアリングさんのSUSメイトを消火配管に使えるか尋ねたところ、消防認定が取れてないとのことでした。 どこか消火配管で使えるステンレス鋼鋼管+ハウジング継手はないでしょうか? 使用箇所は屋内部です。 |
| 一般配管用ステンレス鋼管の加工管(転造リング加工)で使用できる、消防認定のハウジング継手は、以下のメーカーがあります。 ジャパンエンジニアリング、ストロングジョイント(認定番号PJ−006) グルーブ加工管の場合は、以下のメーカーがあります。 日本ヴィクトリック株式会社、ステンレス製ヴィクトリックジョイントG型、G-3型(認定番号PJ-125) |
| ありがとうございます。早速検討してみます! |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━