Page 3559 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷媒管のベンダー加工 daiko 19/6/11(火) 11:05 ┣Re:冷媒管のベンダー加工 ドラクエ好き 19/6/12(水) 13:58 ┃ ┗Re:冷媒管のベンダー加工 daiko 19/6/12(水) 18:16 ┗Re:冷媒管のベンダー加工 masa 19/6/12(水) 17:55 ┗Re:冷媒管のベンダー加工 daiko 19/6/12(水) 18:21 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷媒管のベンダー加工 ■名前 : daiko ■日付 : 19/6/11(火) 11:05 -------------------------------------------------------------------------
| 冷媒管(識別0材)をベンダー加工したいのですが標準仕様書には下記文言があります。 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)平成 31 年版 第4節 配管工事の一般事項 2.4.6冷媒配管 (3)銅管材質 1/2H 材は、専用工具を用いて曲げ加工としてもよい。ただし、曲げ半径は管径の 4 倍以上とする そのまま読むと1/2H材はベンダー加工OKとよめますが 0材は不可なのでしょうか? コイル巻材はほぼ全て0材ですし、全てろう付加工は厳しいと思います。 皆様はどのように解釈されていますか? |
| O材は、手曲げが可能な柔らかさを意味しています。 1/2HはO材とH材の中間ですから、専用工具を用いて曲げ加工 してもよいとなるのでは。 |
| 返信ありがとうございます。 と言うことは1/2Hよりやわらかい0材でのベンダー使用はOKですよね。 |
| 「機械設備工事監理指針 平成28年版」では、被覆銅管は、専用のベンダーにて、曲げ加工すると記載されているので、冷媒用被覆銅管のコイル品の場合は、専用ベンダーでの曲げ加工は許可されると思います。(国土交通省仕様適合については、メーカーに確認が必要です) 被覆銅管の直管の場合は、1/2H品なので、標準仕様書どおりの施工が可能でしょう。 |
| 返信ありがとうございます。 ベンダーで行きたいと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━