Page 356 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼寒冷地での外気取入れについて @ゆ 03/11/11(火) 18:11 ┣Re:寒冷地での外気取入れについて punpun 03/11/11(火) 19:16 ┣Re:寒冷地での外気取入れについて ぴょん 03/11/12(水) 0:36 ┃ ┗Re:寒冷地での外気取入れについて @ゆ 03/11/12(水) 12:46 ┗Re:寒冷地での外気取入れについて とおる 03/11/12(水) 9:45 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 寒冷地での外気取入れについて ■名前 : @ゆ ■日付 : 03/11/11(火) 18:11 -------------------------------------------------------------------------
| 全国展開中の結婚式場の設計をすることになりました。 既存の式場では、チャペル・ホール・宴会場などは壁ビルトインの EHPに対して壁面にOAを入れているようです。(ダクト接続は無しの成行き) その他控室などの小部屋は天埋込のEHPにOAを入れています。 しかし、次が寒冷地での設計のため同様の換気方法では外壁や天井面 の結露・空調機内の結露が心配です。基本的に換気はタイマーでまわし っぱなしのため、空調機は止まっていて換気は稼動の場合もあるとのこと。 コストや納まり・意匠上の問題もありできれば全熱交換器も付けたくないの ですが、他の方法というとヒーター等の熱交換になってしまうのでしょうか。 それだとまた容量が大きいだろうし。。。 寒冷地での仕事をしたことがないため、経験豊富な方、どうか教えて下さい。 ちなみに、普段はOAガラリの面風速は2m/sで設計していますが 雪に対して面風速は○m/s以下がいいという基準はあるんでしょうか? 雨と比較して軽いから入りやすそうな気がしますけど。。。 |
| 寒冷地での仕事経験ゼロですが 気になった事 1)寒冷地でEHP暖房大丈夫? 能力ダウンやデフロスト対策は? 2)壁面OA 寒くない? PACの熱交換器を通さないの? ちょ〜っと気になりました ワタシも勉強させてください |
| >しかし、次が寒冷地での設計のため同様の換気方法では外壁や天井面 >の結露・空調機内の結露が心配です。基本的に換気はタイマーでまわし >っぱなしのため、空調機は止まっていて換気は稼動の場合もあるとのこと。 どの程度の「寒冷地」か、不明ですが・・・。 いずれにしても、空調と換気は一体で考えたほうがいいと思います。 寒冷地の(冬の)外気負荷は、ものすごいものがあります。 式場などの多人数の大空間では、構造体負荷よりも大きいでしょう。 風量次第です。 全熱交換も、ひとつの方法。ただし外気温が-10℃などとなると、 熱交換後の給気温度でもかなり低くなります。 真空ヒーターなどで温水をつくり、温水コイルで加熱するのが、最も 効果的。(もちろん、不凍液回路で。) 電気ヒーターは、論外。話にならないくらい電気代がかかることでしょう。 GHPやKHPなどで外気処理ユニットを使用するテもあります。 >ちなみに、普段はOAガラリの面風速は2m/sで設計していますが >雪に対して面風速は○m/s以下がいいという基準はあるんでしょうか? >雨と比較して軽いから入りやすそうな気がしますけど。。。 「寒冷地」の度合いによって、雪質(乾燥度)が違うのですが、 乾いた雪だととても入りやすくなります。 1.5m/s〜2.0m/sくらいでしょうか・・・。遅ければ遅いほどいいんです けど、意匠屋さんが許してくれません。壁面も足りませんし。 結局3m/sくらいで落ち着くことも多いです。 雪よけの防雪フード、防風板、など、考慮した方がいいと思います。 また、外気ガラリはなるべく南面がいいです。 ガラリチャンバーから、ダクトを上取り出しにするとか、 チャンバーに勾配をつけるとか、プレフィルタをつけるとか、 いろいろできます。 書き出すときりが無いので、この辺で。 |
| ぴょんさん、さっそくお返事ありがとうございます。 >どの程度の「寒冷地」か、不明ですが・・・。 富山です。寒冷地とは言わないのかな。。。 でも住んだことも無いし、その辺りでどの程度の対応を しているのかがわかりません。 雪については、多いときに50センチ以上積もるそうですね。 >いずれにしても、空調と換気は一体で考えたほうがいいと思います。 >寒冷地の(冬の)外気負荷は、ものすごいものがあります。 >式場などの多人数の大空間では、構造体負荷よりも大きいでしょう。 >風量次第です。 そうなんですよね。 >全熱交換も、ひとつの方法。ただし外気温が-10℃などとなると、 >熱交換後の給気温度でもかなり低くなります。 -10℃になることはないようです。熱交換だったら、ガスヒーポンの 外気処理ユニットの方がいいのでしょうか。どちらにしても結構 お金が増える話ですよね。。。 |
| こんにちは。 どの程度の寒冷地か分かりませんが、ご参考までに私 どもの状況をお知らせします。設計に対して具体的なこ とは申し上げられませんが、ご参考になれば幸いです。 施設内容は、地下2階に、26x12x5.5hで 約1700立方m(着席で250人)の宴会場があります。 冷暖房については、だいたい4月から10月まで冷房 です。今年のように、11月半ばまで外気が10℃を超 えるときは、冷房しています。それ以外の冬季は、外気 のみの換気運転です。暖房はしたことがありません。 つまり、地下2階にあることと、照明や人の熱負荷で、 更に加熱する必要がないからです。通年冷房とも言える でしょう。冬季は熱交コイルの水を抜きます。 空調方式は、ごく一般的なものです。空調機2台で、 OA,SA,EAのダクト方式です。熱源は冷温水発生 機です。現状の問題点としては、加湿が効果的にできな い点です。加湿器は水噴霧なので、効率が良くありませ ん。 設備として、宴会場単独で冷暖房できる設備設計をさ れていますが、実際には暖房の機会がありませんでした。 また、雪の問題ですが、外気の取り入れに直接雪が当 たらない構造にしないと、雪が降れば、外気取り入れ口 が雪で塞がってしまいます。 こちらでは、施工時に外気取り入れ口が建物壁面にあ ったため、降雪時期は外気取り入れ口の除雪が大変でし た。そこで、雪が着かないように、外気取り入れ口に、 庇を設置するという対策をとりました。 こちらの気象条件は、だいたい11月中旬には外気が マイナスになります。2月には、マイナス10℃以下に なります。ここ10年の間では、マイナス17℃という 記憶があります。気温がプラスになるのは3月になって からです。降雪時期は12月から4月頃迄です。 以上、ご参考までに。 とおる |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━