Page 3575 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼エアコンに取り入れる外気について ゆう 19/7/13(土) 13:37 ┗Re:エアコンに取り入れる外気について masa 19/7/14(日) 11:56 ┗Re:エアコンに取り入れる外気について ゆう 19/7/15(月) 13:30 ┗Re:エアコンに取り入れる外気について lan 19/7/15(月) 16:52 ┗Re:エアコンに取り入れる外気について ゆう 19/7/15(月) 19:12 ┗Re:エアコンに取り入れる外気について lan 19/7/15(月) 21:24 ┗Re:エアコンに取り入れる外気について ゆう 19/7/17(水) 19:16 ┗Re:エアコンに取り入れる外気について lan lan 19/7/17(水) 22:07 ┗Re:エアコンに取り入れる外気について ゆう 19/7/18(木) 16:57 ─────────────────────────────────────── ■題名 : エアコンに取り入れる外気について ■名前 : ゆう ■日付 : 19/7/13(土) 13:37 -------------------------------------------------------------------------
| 外気ダクトをエアコンに接続したいのですが、 スペースが無く、その外気ダクトにフィルターユニットを付ける事ができません。 スペースを取らずにフィルターを付ける方法はありますか? また、フィルターを付けずに外気ダクトをエアコンに接続した場合、どのような問題がありますか? |
| エアコンの種別と外気状態によります。 通常のエアコンの外気取入口は、エアコンのリターンに流入するようになっており、エアコンのフィルターを通って、コイルに流入する事になります。 リターンと外気の混合空気の粉塵濃度が、エアコンのフィルターの除塵能力の範囲内であれば、外気に関しては、防虫のみを考慮すれば良い事になります。(外気ガラリに防虫網や粗塵フィルターを設置するだけで良いでしょう) 外気の粉塵濃度が高い場合は、必要な除塵能力を持ったフィルターの設置が必要となります。 公共建築仕様では、室内の粉塵濃度を維持する為の空気清浄装置としては、室内機のフィルターは考慮しない事になっています。 外気導入による、希釈により、室内粉塵濃度を維持する事になるので、外気の粉塵濃度が高い場合は、必要な粉塵濃度まで、空気清浄装置(フィルター)などで、除塵する事になります。 |
| masa様 回答ありがとうございます。 恐れ入りますが、メーカーによると、 エアコンに外気を導入した場合、レタンのフィルターは通過しないとの事です。いくつかのメーカーのカタログを見ましたがレタンのフィルターは通過しないようです。 また、階高が低くガラリを設置できないとき、 フィルターを付ける方法はないでしょうか? 天井ふところも狭く、天井内にも設置できません。 |
| エアコンメーカーの設計施工資料では 通常、全熱交換器等で処理後、室内機へ接続を推奨されていると思います。 (除塵以外に室温に近い温度で取り込む目的) 今回はフィルタなし、→ 自然給気の生外気を前提に考えます。 天カセが収まる程度のフトコロがあれば フィルタボックスを製作して対応できそうに思います。 (室内機の数が多いと相当コストUPですが) ただ、自然給気で外気の除塵を考えるなら、 室内機へ接続せずにF付き給気ボックスで別給気としたほうが 工事後のメンテ性もよく合理的だと思います。 (ドラフトを考慮した配置は必要ですが) |
| lan様 回答ありがとうございます。 天井の有効スペースが400程度なのですが、 そこに設置できるフィルターはありますか? 特注で作ってもらうのでしょうか? カタログでは大きな物しかないようです。 教えてもらえると助かります。 |
| 探せば市販品があるかもしれませんが、 納まり都合もありますから、ダクト屋さん等で製作してもらう方がよいと思います。 (寸法、フィルタ素材や圧損、接続ダクト等を指示) 自然給気か強制給気か不明ですが、 フィルタ圧損、面風速などを考慮しながら 必要給気風量が確保できるように計画します。 ※室内機への取込み可能外気量も考慮する必要があります。 (メーカーへ確認) |
| lan 様 ありがとうございます。 ダクト屋さんで製作して貰えるんですね。 知りませんでした。なんとか天井ふところに入るような フィルターを考えたいと思います。 また質問で申し訳ないのですが、 フィルターを付けずに外気をエアコンに入れた場合、 エアコンが壊れる等あるのでしょうか? |
| フィルタなしで壊れた話しは聞きませんが、 前レスにもあったように外気の清浄度に対して どういった除塵性能が必要か考えてみてはいかがでしょうか? 除塵以外にも取り込み可能な風量なども 室内機種で決まっているはずです。 エアコンメーカーへ問い合わせしてみてはいかがでしょうか? |
| lan 様 返信ありがとうございます。 除塵性能と取り込み可能風量 検討します。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━