Page 3588 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼温泉パイプで耐圧2Mpaの物知りませんか? yukari 19/8/9(金) 15:12 ┣Re:温泉パイプで耐圧2Mpaの物知りませんか? masa 19/8/10(土) 9:51 ┃ ┗Re:温泉パイプで耐圧2Mpaの物知りませんか? yukari 19/8/19(月) 9:28 ┃ ┗Re:温泉パイプで耐圧2Mpaの物知りませんか? masa 19/8/21(水) 0:10 ┣Re:温泉パイプで耐圧2Mpaの物知りませんか? 管理人(Yoh) 19/8/16(金) 10:07 ┗Re:温泉パイプで耐圧2Mpaの物知りませんか? ドラクエすき 19/8/22(木) 17:51 ┗Re:温泉パイプで耐圧2Mpaの物知りませんか? yukari 19/8/24(土) 7:51 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 温泉パイプで耐圧2Mpaの物知りませんか? ■名前 : yukari ■日付 : 19/8/9(金) 15:12 -------------------------------------------------------------------------
| 既存改修工事で、温泉源から貯湯槽までの配管長が400mで落差が150mほどあります。 既存図面より施工された配管はφ125の耐圧20kg/cm2のポリエチレン管(保温付き)です。 温泉パイプをネットで探しましたが、許容圧力1.0Mpaの物しか見つかりません。 なにかご存知の方がいましたら、教えて頂きたいと思います。 宜しくお願い致します。 |
| 耐圧では無く、常用圧力ですよね?(常用圧力1MPaの場合は、耐圧は1.5MPa程度です) 基本的には、メーカーに特注する事になります。 常用圧力2MPaの場合は、耐圧は3〜4MPa必要です。 メーカーは、富士化工などがあります。 その他は、FRP管メーカーで耐熱型を制作してもらう事になります。 |
| 回答ありがとうございます。 お盆休みで返事遅くなり、すみません。 既存の設計図に耐圧20kg/cm2と書かれていますが、常用圧力の事ですね。 FRPメーカーにてポリエチレン管はつくるのですか。 材料店等に相談し、製作して頂くことを含め、考えてみます。 |
| 耐圧20kg/cm2と記載されている場合は、常用圧力は、13kg/cm2程度までとなります。 耐圧は、常用圧力の1.5倍程度必要だからです。 FRPメーカーの場合は、FRP管となります。 |
| > yukari さん レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・) |
| 管材の話からはそれますが、 減圧槽を設けることはできなかったんでしょうか? (もちろん源泉の温度にもよりますが) |
| 震災の現状復旧で行わなければならないので、使えないのです。 現状、使ってある配管があるのですが、それが何なのかが分からないので 30年ほど前の設計図を頼りに耐圧20kgのポリ管を探しているところです。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━