Page 3623 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼支柱 ポールの選定方法 ひろ 20/1/13(月) 22:34 ┗Re:支柱 ポールの選定方法 デンスイ 20/1/14(火) 8:42 ┗Re:支柱 ポールの選定方法 ひろ 20/1/14(火) 23:14 ┗Re:支柱 ポールの選定方法 kawa 20/1/15(水) 13:22 ┗Re:支柱 ポールの選定方法 ひろ 20/1/17(金) 12:15 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 支柱 ポールの選定方法 ■名前 : ひろ ■日付 : 20/1/13(月) 22:34 -------------------------------------------------------------------------
| 深さが50センチほどしかない土のところに ポールを建てる検討をしてます。 そこに防犯カメラを設置するためです。 高さはt3.5ほどあれば足りると考えてますが ポールには埋込式やベースプレート式 では、やはり埋込式にて基礎を露出させて建造すべきでしょうか? よろしくお願いします。 |
| 深さが50cmということは、その下はコンクリート でしょうか? だとすると、ベースプレートをそのコンクリートに アンカーボルトで打ち込んだら如何ですか それとも、ポールが倒れないほど広い面積でコンクリート 根巻きをするかどちらかだと考えますが如何・・・ |
| デンスイ様ありがとうございます。 土の下には確かにコンクリートですが、地下室のため穴を空けると屋外である以上、穴を開けるのはどうなんだろう?と疑問でした。 コンクリート根巻きか基礎が平たい物にしないと難しいかなと感じてます。 |
| 建柱に際し、 まずは建築構造図の確認が必要ではないでしょうか。 そのうえで、構造検討・計算を行い、 ・スラブへのアンカー打ち ・根巻コンクリート ・その他 の判断が可能では。 建築の防水がどのような状態かわかりませんが、 スラブへの設置の場合、同じ防水施工を要すると思います。 あとは、保証の確認が必要かと。 また、0.5mの深さでは、埋設配管・配線の深さの確保ができませんので、露出配管・配線となるのではないでしょうか。 ご確認ください。 |
| ご返信ありがとうございます。 配線は露出も含め埋設も考慮しないといけないですね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━