Page 3625 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼隠蔽空調機のキャンバス morizo910 20/1/16(木) 10:54 ┗Re:隠蔽空調機のキャンバス せきやん 20/1/19(日) 21:38 ┗Re:隠蔽空調機のキャンバス morizo910 20/1/20(月) 7:49 ┗Re:隠蔽空調機のキャンバス hiro17854 20/1/20(月) 12:56 ┗Re:隠蔽空調機のキャンバス morizo910 20/1/21(火) 13:48 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 隠蔽空調機のキャンバス ■名前 : morizo910 ■日付 : 20/1/16(木) 10:54 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして。 設備施工図の作図に3年程携わってきました初心者です。 皆さんのご意見いただければ幸いです。 隠蔽ダクト型の空調機ですがのダクト接続で 吹出、吸込み両側にキャンバス接手を使用するよう教わりました。 ただ何度か現場担当から吸込み側にキャンバスは不要と言われた事があり、 その際には無くして作図しましたが、実際吸込み側のキャンバスに関して は不要なのでしょうか。 機器振動の伝播という点に関して吹出、吸込み両側に必要かと思うのですが、 実際はどうなのかご教授いただければ幸いです。 |
| キャンバスを取り付ける意味は、振動を伝えるのを防ぐ為です。 空調機で、ファンセクションとコイルセクションが、別れている場合は、ファンセクション前後にキャンバス接手を取り付けます。 一体型でコイルとファンが一緒の空調機は、吐出、吸い込み共キャンバスを取り付けます。 サクション側は、いらないと言われたのは、間違いだとおもいます。 |
| >せきやんさん ご意見ありがとうございます。 >ファンセクションとコイルセクションが、別れている場合は、 >ファンセクション前後にキャンバス接手を取り付けます。 床置きで機械室に使用するようなものではキャンバス接手が機器内蔵 のものもあるので外したことはあります。 >一体型でコイルとファンが一緒の空調機は、吐出、吸い込み共キャンバス やはり必要ですよね。 少し自分の意見に自信がつきました。 ありがとうございます。 |
| 吸込側がいらない場合としては、天井チャンバーで吸込側にダクトが接続されない場合はあると思います 但し、天井チャンバーであっても、フィルターボックス等やチャンバーボックスを取り付ける場合など、吸込側に加重が掛かる場合はキャンバスで縁を切ります。 |
| hiro17854様 >吸込側に加重が掛かる場合はキャンバスで縁を切ります。 なるほどです。 自分は以前フィルターボックス+ホッパー+金網止めで 機器支持でよいと考えキャンバス無くしたことがあります。 担当には特に何も言われませんでしたが、 現場で追加していただいているのかも。 ご意見ありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━