Page 3666 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼透析室の空調・換気風量について たまを 20/5/16(土) 11:54 ┗Re:透析室の空調・換気風量について 鑑 20/5/17(日) 9:17 ┗Re:透析室の空調・換気風量について たまを 20/5/17(日) 10:02 ┗Re:透析室の空調・換気風量について おば嬢 20/5/18(月) 12:53 ┗Re:透析室の空調・換気風量について たまを 20/5/18(月) 13:13 ┗Re:透析室の空調・換気風量について 響 20/5/20(水) 10:27 ┗Re:透析室の空調・換気風量について たまを 20/5/20(水) 11:31 ┗Re:透析室の空調・換気風量について TeTenion 20/5/21(木) 14:40 ┗Re:透析室の空調・換気風量について たまを 20/5/21(木) 18:27 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 透析室の空調・換気風量について ■名前 : たまを ■日付 : 20/5/16(土) 11:54 -------------------------------------------------------------------------
| 初めて投稿させて戴きます。 経験の浅い、施工が主な設備屋です。 延面積1,500m2で平屋の透析クリニックの計画・設計を依頼されたのですが 知識に乏しく、病院設備設計ガイドラインと言う書籍がある事も知りましたが、今般の影響で入手できず、この場でご質問させて戴ければと思い投稿させて戴きます。 透析室は、面積525m2、天井高3.2m、室容積1,680m3となります。 空調は空冷HPビル用マルチ方式で、室内機は天井隠蔽ダクト形を複数台設置を考えています。(概ね10HP×4台) 換気はビル用ロスナイで行う事を考えています。 色々と検索し、病院設備設計ガイドラインから全風量と外気量を算出すると、 全風量:1,680m3×6回/h=10,080m3/h 外気量:1,680m3×2回/h= 3,080m3/h となります。 この場合ですが、室内機風量10,080m3/h、ロスナイ換気量3,080m3/h とする考え方は 出来るのでしょうか? 支離滅裂な文章で申し訳ございません。 諸先輩方にご教示戴けると幸いです。 宜しくお願い致します。 |
| 1.全風量 6回/h 外気量 2回/hは最小換気回数ですので、もう少し配慮されてはいかがでしょうか。 2、給気側に高性能フィルタ設置→メンテナンスが行えるように配慮のこと。 3、新コロナ対策をしなくてよいかの確認が必要。 以上参考までに |
| 鑑さま アドバイス戴き有難う御座います。 全風量は室内機送風量より10回/h程度になるかと考えております。 外気量も3回/h程度での機器選定を考えております。 フィルター性能も考慮したい思います。 クリニック側も今般の感染症について気にしているようなので今後ヒアリングを重ねながら その対策・対処方法を探りたいと考えております。 |
| 透析する方の臭気、を考慮して下さい。 糖尿病が悪化した方からもですが、独特な臭気があります。 換気回数は多くても問題ないです。 私は病院設計が多いのですが、改修なんかの調査に行くと、あっち側に透析室がありそうだとわかるくらい、独特な臭気がします。 |
| おば嬢 さま アドバイス戴き有難う御座います。 換気量を多めにとる事を考えたいと思います。 また、クリニック側とのヒアリング時には、ポータブル脱臭装置の設置なども提案して見ようと 思います。 |
| ご質問からは外れてしまいますし、私自身は電気屋ですので参考になるか分かりませんが、 念のために書いておきます。 1、透析ベッド上の患者がドラフトを感じない様、吹出口は位置や向きなど考慮が必要です。 2、透析の排水はそのままではBOD値の関係から下水道へ直接放流する事はできず、 一旦、透析用の浄化槽などを通してから放流する筈です。 浄化槽ですので、臭突管からおば嬢様の仰っているような臭気がかなり出る上に、 腐食性が強いので、以下の点に注意が必要です。 A、臭気そのものによる施設や近隣住民からのクレーム、臭突ファンが有る場合は それの劣化・交換(短期間で起きます)や、ファン劣化時の騒音によるクレーム B、臭突管からの臭気が室内へ流れ込まないよう、臭突管および給気口との位置関係 臭突管の開放位置や浄化槽のメンテナンスや劣化などに関しては、慎重な検討と共に 施主への事前の説明が特に重要な部分ではないかと思われます。 3、空調・換気と関係が有るかと言われると微妙ですが、医療ガス(吸引含む)の有無も 確認された方が宜しいかもしれません。 4、蛇足ですが、電気設備も照明は高演色性かつ間接や深型の器具(眩しさ対策)とし、 コンセントの対応(ACのみか、GCやCVCFは必要か)、ナースコールの有無など 調整事項が地味にあります。 このうち自家発やCVCFは室内に設置する場合、条件次第で換気や空調が必要になるので 電気担当と調整された方が宜しいのでは無いでしょうか? |
| 響さま 様々な助言を戴き有難う御座います。 計画に反映させたいと思います。 吹出しと還気の配置については目下検討中ですが、高価な誘因式のものは無理としても、空研の整流タイプのものなどでの対応も考えています。 また、今般コロナ感染症のこともあり、空気の流れも考慮し進めたいと思っています。 農地転用のため開発申請が必要で、透析排水については浄化槽メーカーに相談しておりますが、透析ベッド60床なのでそれなりの大きさになります。 計画地は関東郊外で廻りも田畑のため現状では近隣に影響ないとも思いますが 今後のことも考慮し臭気対策を施したいと思います。 今のところ医療ガスは不要と伺っております。 照明は専門の設計者(デザイナー)が入る予定です。 消防法に関係なく、防災対応として、発電機+油庫は必須と伺っております。 余談になりますが。 今回の施主は複数の透析クリニックをお持ちで、昨年の大雨による長期停電時には 非常に苦労されたようです。 全ての施設で発電機を設置しているそうですが、本体の燃料タンクのみで、別置の油タンク(油庫1000L未満)を設けていなかったため、昼夜給油のため走り廻ったようです。 今回はそのことを非常に気にされていました。 |
| 横から失礼します。 臭気が懸念されるのでロスナイは望ましくないのではないでしょうか。 |
| TeTenionさま ご指摘いただき有難う御座います。 皆様のアドバイスもあり、外気量を少し多めに取り入れる事も考えております。 最低3回/程度となるように考えてもおりますが、室容積もあり、 それなりの外気量になるため、ロスナイでの処理を考えましたが、 外気処理エアコンの導入も検討しております。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━