Page 3668 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼埋設エフレックス管ケーブル敷設について けんしろう 20/5/21(木) 22:24 ┗Re:埋設エフレックス管ケーブル敷設について 鑑 20/5/22(金) 17:22 ┗Re:埋設エフレックス管ケーブル敷設について けんしろう 20/5/23(土) 13:35 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 埋設エフレックス管ケーブル敷設について ■名前 : けんしろう ■日付 : 20/5/21(木) 22:24 -------------------------------------------------------------------------
| 地中埋設管路てフレックス管1孔に600vCVTケーブル動力用と電灯用の2条(2回線)を通すことは問題ないでしょうか?許容電流低減率はどうなりますでしょうか。内線規定、電気設備技術技術、計算式等ご教示お願いします。 |
| 2条通すことができます。 許容電流低減率は0.7です。 「内線規程JEAC8001・JCS168号C」を参考にしてください。 |
| ご教示頂き誠にありがとうございます。 埋設Fレックス管路途中にはハンドホール1孔があり中継されています。 距離は電気室40-50m程です。 1本のFレックス管路に通したい幹線ケーブルは、低圧電灯コンセントCVTケーブル14sq(1Φ3W)、低圧動力CVTケーブル38-60sq(3φ3w)の2条になります。 負荷電流はテーブル許容電流以下で想定しています。 ※公共工事ですと電灯と動力ケーブルは、電灯側に電磁誘導やノイズの影響があるので別管路にするよう指示があるようなんですが、法的には特にそこまでする必要はないのでしょう か? ※1本のFレックス管路にCVTケーブル2条(電灯•動力)した場合の電流低減率、また敷設条問題ないか等、内線基準、電気設備技術基準、計算式をご教示頂きたくお願い致します。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━