Page 367 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼設計圧力の定義は? おおつ 03/11/15(土) 0:05 ┗Re:設計圧力の定義は? sty 03/11/21(金) 17:51 ┗Re:設計圧力の定義は? おおつ 03/11/26(水) 13:50 ┗Re:設計圧力の定義は? sty 03/11/27(木) 14:28 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 設計圧力の定義は? ■名前 : おおつ ■日付 : 03/11/15(土) 0:05 -------------------------------------------------------------------------
| 高圧ガスや消防で言う、「設計圧力」の定義が分かりません 常用圧力とは最高使用圧の意味だと乗ってましたが。 設計圧力とは?どなたか詳しい方、お教えください |
| 常用圧力:一般には装置、圧力容器が使用状態で出現する 最高圧力 設計圧力:圧縮機や圧力容器などの強度の設計計算において、 基準にとるべき圧力値。一般に、通常の状態で 起こりうる運転中(場合によっては停止中)の 圧力の最高値にとる。 とあります。一般に常用圧力≦設計圧力≦気密試験圧力 です。 微妙な意味合いで、グレーな表現ですね。 |
| >常用圧力:一般には装置、圧力容器が使用状態で出現する > 最高圧力 > >設計圧力:圧縮機や圧力容器などの強度の設計計算において、 > 基準にとるべき圧力値。一般に、通常の状態で > 起こりうる運転中(場合によっては停止中)の > 圧力の最高値にとる。 > >とあります。一般に常用圧力≦設計圧力≦気密試験圧力 >です。 > >微妙な意味合いで、グレーな表現ですね。 有難うございます(感謝いたします) 常用圧力・・定常時の最高圧力 設計圧力・・非常時も含めた到達しうる圧力 ということでしょうか。 安全弁の設定圧は、設計圧力に設定しておけばいいということですね。 恐縮ですがもし、どこに書いてあったかお教えいただければ幸いです |
| >>常用圧力:一般には装置、圧力容器が使用状態で出現する >> 最高圧力 >> >>設計圧力:圧縮機や圧力容器などの強度の設計計算において、 >> 基準にとるべき圧力値。一般に、通常の状態で >> 起こりうる運転中(場合によっては停止中)の >> 圧力の最高値にとる。 >> さらに追記しますと、 許容圧力:次のいずれか低い方の圧力をいうものとする。 �@設計圧力 �A腐れしろを除いた肉厚に対応する圧力 とあります。 >安全弁の設定圧は、設計圧力に設定しておけばいいということですね。 設計圧力=許容圧力として考えることができますので、 (�Aについては、ほぼこの値は設計圧力より高くなります。 計算式もございますが、中略いたします。) おっしゃる安全弁の設定は冷凍保安規則より <許容圧力以下にもどすことができる装置>とありますが、 安全弁と一口にいっても冷媒回路の圧縮機につくものか、 容器につくものかで若干差異があります。 (吹出し圧力は許容圧力の1.15倍以下) 多分、安全弁とおっしゃっていますが、高圧遮断装置では? この場合も同様に設計圧力の1.05倍までを許容してます。 >恐縮ですがもし、どこに書いてあったかお教えいただければ幸いです 社団法人 日本冷凍協会 「冷凍空調技術」 \6,500−也 多分市販はされておりません。試験講習会などで買わされます。 でも内容は充実してますよ。冷凍保安責任者とか冷凍空調技師 とかの資格を取得するならば必見です。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━