Page 3681 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ドレン異種金属接続方法 はやと 20/6/6(土) 16:54 ┗Re:ドレン異種金属接続方法 12BY7A 20/6/11(木) 18:44 ┗Re:ドレン異種金属接続方法 はやと 20/6/11(木) 19:50 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ドレン異種金属接続方法 ■名前 : はやと ■日付 : 20/6/6(土) 16:54 -------------------------------------------------------------------------
| 空調機のドレンタッピングがSUS製おネジで出ています。SGP(白)と接続したいのですが異種金属となるので、砲金ソケットで接続しようと思うのですが問題あるでしょうか。 それともそのままSGP(白)のソケットで接続しても宜しいでしょうか。 ご教授お願いします。 |
| こんばんは。今日は湿気は多いですが涼しいですね。 どなたも回答されないので、私なりの考えを書きます。 空調機は、電気的に接地されていると思いますが、ドレンのSGPも接地されているとすれば、電気的に回路ができてしまいます。 その場合、異種の金属を接続するのはあまり好ましく無いと考えますので、途中に絶縁する継ぎ手を入れたいところです。 給水用だと異種金属接触防止形コア継手なんてのがありますので、コアが邪魔でなければこの辺りを使って空調機に接続してはどうでしょう。 短いVPを入れるのも手です。 その前に、空調機に直接硬質管を接続して良いのかが疑問です。メーカーに確認されて見るのがベストかと思いますが、タケノコと樹脂ホース辺りも検討する必要があるかと思います。 個人的な考えです。参考になれば良いのですが。 |
| 回答有難うございます。 やはり異種金属になり良くなさそうなので 絶縁継手を入れようと思います。 直接鋼管を繋ぐのは送風機に防振架台があるので問題無いと考えています。 ご教授有難うございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━