Page 3718 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼新設 空冷チラーに内蔵されている ラインポンプの機外静圧 かっちゃん 20/9/1(火) 16:35 ┗Re:新設 空冷チラーに内蔵されている ラインポンプの機外静圧 GG 20/9/3(木) 9:56 ┣Re:新設 空冷チラーに内蔵されている ラインポンプの機外静圧 かっちゃん 20/9/3(木) 19:14 ┗Re:新設 空冷チラーに内蔵されている ラインポンプの機外静圧 かっちゃん 20/9/21(月) 12:16 ┗Re:新設 空冷チラーに内蔵されている ラインポンプの機外静圧 GG 20/9/22(火) 8:45 ┗Re:新設 空冷チラーに内蔵されている ラインポンプの機外静圧 かっちゃん 20/9/22(火) 9:38 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 新設 空冷チラーに内蔵されている ラインポンプの機外静圧 ■名前 : かっちゃん ■日付 : 20/9/1(火) 16:35 -------------------------------------------------------------------------■題名 : Re:新設 空冷チラーに内蔵されている ラインポンプの機外静圧 ■名前 : GG ■日付 : 20/9/3(木) 9:56 ------------------------------------------------------------------------- ■題名 : Re:新設 空冷チラーに内蔵されている ラインポンプの機外静圧 ■名前 : かっちゃん ■日付 : 20/9/3(木) 19:14 -------------------------------------------------------------------------
| GGさん ご教授ありがとうございました。確認をしてみます。 |
| GG様 ご苦労様です。その後、管路の抵抗曲線を描いてみました。(添付資料を参照下さい。)y=ax^2の定数aは、どの様な値なのでしょうか?わからないので、a=1で抵抗曲線を描いてみましたが、抵抗曲線が極端に立った形になり、ポンプの運転点をみると、殆ど水が流れていない状態になりました。考え方がちがうのでしょうか? ![]() 【管路の抵抗曲線.jpg : 115.8KB】 |
| Aの値は、下記のように考えます。 まずその配管系に流れる抵抗計算をします。 仮に流量を500L/mとしてその計算結果が、 圧力損失10mとするとそれは、下式で表せます。 Y=AX^2 10=A*500^2 A=10/500^2 A=10/250000 A=0.00004 これが、この配管系の2次曲線の固有の傾きになります この式に、100,200,300,400,600と入れてプロットすれば 2次曲線が描けます この曲線とポンプの性能曲線との交点が、運転ポイントとなります。 この抵抗曲線は、例えば、バルブなどを絞ると 大きく変わります。 この配管系の固有のものと考えてください。 |
| GG様 ご回答、ありがとうございます。再度確認をしてみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


