Page 373 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼24時間換気のスイッチ・・・? まさやん 03/11/15(土) 2:13 ┣Re:24時間換気のスイッチ・・・? punpun 03/11/15(土) 2:44 ┣Re:24時間換気のスイッチ・・・? takeru 03/11/15(土) 7:35 ┣Re:24時間換気のスイッチ・・・? ぴょん 03/11/16(日) 1:47 ┃ ┗Re:24時間換気のスイッチ・・・? 正 03/11/17(月) 20:13 ┗Re:24時間換気のスイッチ・・・? se2bee 03/12/2(火) 19:23 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 24時間換気のスイッチ・・・? ■名前 : まさやん ■日付 : 03/11/15(土) 2:13 -------------------------------------------------------------------------
| 居室の24時間換気用の換気扇スイッチって専用スイッチだと おもうんけど、あれって3室用とか使った場合トイレにもスイッチ(3路)つけれるん やろか・・・?結線図見るとどうも付かないような・・・。だれか付けた人か知ってる人 いませんか?? |
| >居室の24時間換気用の換気扇スイッチって専用スイッチだと >おもうんけど、あれって3室用とか使った場合トイレにもスイッチ(3路)つけれるん >やろか・・・?結線図見るとどうも付かないような・・・。だれか付けた人か知ってる人 >いませんか?? ??? 良くわからない質問です! ナニを知りたいんですか? 1個の換気扇を3箇所でON/OFFしたいんですか? ならば3路・4路・3路でしょう |
| >居室の24時間換気用の換気扇スイッチって専用スイッチだと >おもうんけど、あれって3室用とか使った場合トイレにもスイッチ(3路)つけれるん >やろか・・・?結線図見るとどうも付かないような・・・。だれか付けた人か知ってる人 >いませんか?? あまり経験は無いのですが、UBに付ける乾燥換気扇の 3室換気の場合、トイレは単独換気のファンをしょっている ものがありますよ。 |
| >居室の24時間換気用の換気扇スイッチって専用スイッチだと >おもうんけど、あれって3室用とか使った場合トイレにもスイッチ(3路)つけれるん >やろか・・・?結線図見るとどうも付かないような・・・。だれか付けた人か知ってる人 >いませんか?? 三菱電機のV-180SZ4の結線図を見ると、3室用中間ダクトファンで 各室のスイッチは「ダンパ開閉用スイッチ」。 それに加えて、「元スイッチ」をつけるようです。 ダンパの開閉に応じて、風量を調整する機能付。 これからどんどん、いろんなパターンの機種がでることでしょう。 |
| 確かに、三菱は三路SWがつかえますがT社にはその機能がまだありませんね |
| >居室の24時間換気用の換気扇スイッチって専用スイッチだと >おもうんけど、あれって3室用とか使った場合トイレにもスイッチ(3路)つけれるん >やろか・・・?結線図見るとどうも付かないような・・・。だれか付けた人か知ってる人 >いませんか?? 私は電気設備を主に設計していますが、結線上なんとか3路スイッチ等取り付けできますが、主スイッチと別の場所での制御になる為、パイロット表示等で制御表示をまかなうのですが、うまく表示出来ませんね・・。(動作確認は音でしか出来ない) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━