Page 3731 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼防火区画(鉄板)に保温材付き冷媒管を通すとき ましもん 20/10/29(木) 18:11 ┣Re:防火区画(鉄板)に保温材付き冷媒管を通すとき masa 20/11/1(日) 13:15 ┃ ┗Re:防火区画(鉄板)に保温材付き冷媒管を通すとき ましもん 20/11/5(木) 15:24 ┗Re:防火区画(鉄板)に保温材付き冷媒管を通すとき 管理人(Yoh) 20/11/5(木) 14:32 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 防火区画(鉄板)に保温材付き冷媒管を通すとき ■名前 : ましもん ■日付 : 20/10/29(木) 18:11 -------------------------------------------------------------------------
| 低温用の冷媒配管(ゴム系の保温材現し)が、プレストレストコンクリート(PC版)を使った防火区画をします。 PC版のコンクリート部分の貫通部分だったら、因幡電工の耐火キャップ等を使った実績はあるのですが、問題は、親切に区画上部が鉄板(1.6mm以上)になっており、その鉄板に穴を開けて配管を通すことも出来ます。 (実際にコア抜きしない分安い・早い) 通過するのが、銅管や鉄管だけだったら、普通に鉄板を通してパテ等で塞げばよいのでしょうが、この場合、冷媒配管に20mm程度のゴム系保温材(エアロフレックス等)が巻かれているので、鉄板通過部はどのような処理にすればよいのでしょうか? たとえば、鉄板通過の前後1mはエアロフレックスをやめてロックウール保温材にすれば、クリアしますか? |
| 冷媒管・保温材料が共に耐火材として使用できる不燃材料であれば、防火区画貫通は可能です。(区画貫通部の両側1mの部分) ただし、冷蔵用の冷媒管の場合は、ガス管の温度がかなり低いので、防湿が完全に出来ない場合は、ロックウール内部で内部結露が生じます。(内部結露が生じた場合は、極端に熱貫流抵抗が低下するので、どんどん結露が生じていきます) 不燃認定が取れている、アルミガラスクロスの防湿層付のものを使う必要があります。 国土交通大臣認定工法でも、耐火ボックスや耐火スリーブなどを利用するものなら、使用可能な物もあるかもしれません。(認定条件による) |
| ご回答下さり有難うございました。 とても参考になりました。 |
| > ましもん さん レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━