Page 378 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼消火管の摩擦損失について とろとろ 03/12/4(木) 19:42 ┗Re:消火管の摩擦損失について なにわ 03/12/5(金) 9:58 ┗Re:消火管の摩擦損失について かわべ 03/12/5(金) 10:44 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 消火管の摩擦損失について ■名前 : とろとろ ■日付 : 03/12/4(木) 19:42 -------------------------------------------------------------------------
| みなさんこんばんわ。 消火ポンプの揚程計算するにあたり 下記の点ご教示ください。 1.消火ポンプにフレキついてますよね。 フレキの抵抗はみてますか? ※私はいつも見てたのですが、参考で頂いた 計算書には無いものですから皆さんどうされてるの かなと思いました・・・。 2.摩擦損失について いつも計算ソフトを使っているので敢えて何も してなかったのですが,今回図面に計算書を記載することになり 摩擦損失の線図の見方を色々と見てたのですがどうも分かりません。 申し訳ないのですが、線図の見方などを教えていただけないでしょうか。 ちなみに配管はSGP(白)になります。 しかし、計算ソフトを使うようになると基本的なことが疎かになりますね。 気をつけないと。 以上宜しくお願い致します。 |
| 弁類の相当管長並び配管の摩擦損失計算基準は、消防庁の告示で明確になっておりますから どなたが計算しても 答えは同じになるはずですよ(消防所轄指導による、多少の違いはあるでしょうけど) 因みに、フレキは明示されていないので フレキ長さ=直管長さで問題ないと思います 単位摩擦損失=1.2x(Q^1.85)÷(D^4.87)→100m当りの損失(m) Q:流量 �g/minの絶対値 D:管内径 cmの絶対値 計算ソフトにもこの式が入力されているはずですよ 線図見るより計算の方が確実 流量に対する管口径別損失水頭表もありますけどね 補足ですが、地域によっては 例えば1号消火栓の水量は130�g/minとする いや150�g/minとする スプリンクラーヘッド1ケあたり 80�g/minとする いや90�g/minとする とかあるから、若干答えは異なりますね それと計算の安全率の見方 実高に対しても、安全率をみるのは過剰すぎると思います(消防の指導でやむなしもあるけど) |
| 1号消火栓の計算に使用する流量について、 放水量の規定では、0.17MPa以上で130L/min以上ですが、 実際の13mmノズルは、約144L/minを流さないと1.7kgf/cm2になりません。 (計算または消火栓器具メーカーカタログ参照) ですから圧損計算上は、1個あたり150L/minで計算するのが妥当と思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━