Page 3813 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼分岐回路の配線用遮断器について ガッチマン 21/7/30(金) 23:51 ┗Re:分岐回路の配線用遮断器について デンスイ 21/7/31(土) 7:52 ┗Re:分岐回路の配線用遮断器について ガッチマン 21/7/31(土) 10:23 ┣Re:分岐回路の配線用遮断器について デンスイ 21/8/1(日) 5:59 ┣Re:分岐回路の配線用遮断器について 12BY7A 21/8/5(木) 20:08 ┗Re:分岐回路の配線用遮断器について ガガーリン 21/8/6(金) 11:07 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 分岐回路の配線用遮断器について ■名前 : ガッチマン ■日付 : 21/7/30(金) 23:51 -------------------------------------------------------------------------
| 新人電気設計者です。 分岐回路に多用される配線用遮断器は、 50AF/20ATがほとんどだと思いますが、 なぜ50AF/15ATは使用されないのでしょうか。 電技によると、定格コンセント15Aに対して、20ATの配線用遮断器を使用しても良いことになっていますが、18Aの負荷を接続したらまずそうですが。。。 負荷が小さいのであれば、15ATを使用しても良さそうですが、 全く見ることはないのは理由があるのでしょうか。 |
| 15ATのブレーカーを使いたければ 使われて宜しいのでは・・・・ ただし、あとですぐブレーカーが落ちるとの 苦情が来ること間違い無しです。 単独回路と複数コンセント回路を区別してますか? もし、分岐回路配線がVA1.6mmでされているのであれば 15ATを使うのが安全だと思います。 昔の住宅ですとあり得るシチュエーションです。 コンセント自体は複数差し口で合計18Aであっても 直ちに支障をきたすようなことにはならないですが 勧められる使い方ではないですね。 |
| ケーブルの許容電流については承知しております。 ここで気になっているのは、 仮に単独コンセント回路とした場合、設計の思想として、 �@15Aのコンセントに対し、15ATを使う → 15A使用しても落ちない、少しでも越えたら落ちる、正しい設計 �A15Aのコンセントに対し、20ATを使う → 実情としてコンセントが15Aを超えても壊れないということを、たかをくくっている悪い設計 のように考えられるのですが、 なぜ15ATが使用されないのか、理由がある気がするのですが、、、 |
| >仮に単独コンセント回路とした場合、設計の思想として、 > >�@15Aのコンセントに対し、15ATを使う > → 15A使用しても落ちない、少しでも越えたら落ちる、正しい設計 私が工事する場合、単独回路に15Aコンセントは使いません。 あくまでも20Aコンセントを使用います。 >�A15Aのコンセントに対し、20ATを使う > → 実情としてコンセントが15Aを超えても壊れないということを、たかをくくっている悪い設計 単独回路の場合はあり得ない設計です。 >なぜ15ATが使用されないのか、理由がある気がするのですが、 複数箇所コンセント回路では通常の方法です。 この場合も何故15ATを使わないのか? と仰有るのであれば、私には確かなことはわかりませんが 通常使用の状況から考えての危険率から判断したのでは? と思います。 15Aコンセントの仕様書をみても、判断出来るデータは 載ってなかったので、メーカーに問い合わせては如何ですか? あとは、他の方のご見識を待ちましょう!、、 |
| こんばんは 1口の豚鼻の15Aコンセントに15ATは正解です。 ただし、何かの理由で2口にしたくなった時にすぐ落ちることを考えると上限の20ATとしておくのが後々楽です。 絶対に波及事故を起こしたくないときに15AT使います。ドラムのやつとか。 仮に19A流したとして、流した人が悪い。一般的に製品としては無いはずですがたまに見ますね。 15Aコンセントですので10ATとかは、使う人がわかりませんのでダメです。 と言って換気扇専用コンセントに人感センサーってパターン、ダメを承知でやりますが(換気扇専用と貼っておきます)。人感センサー5A位しかスイッチングできないものが多かった気がします。説明書にはダメって書いてありますし。 2口15Aコンセントに15A負荷2ケ付けたら落ちる。1500W(VA)の製品とちょっとした負荷だと大丈夫(電子レンジと冷蔵庫)で20ATなんだと思っています。 |
| こんにちは。 負荷電流が15Aを越えたらブレーカーを落としたい、のであれば15Aのブレーカーを使うべきだと思います。 仰る通り、正しい設計だと私は思います。 そもそも論で言えば、コンセントは全て一口にして、それぞれにブレーカーを付けるのがベストなんでしょうね。 でも、実際には、そうなっていないことも多いですが。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━