Page 3817 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼エアコン気密試験 圧力計の置針について A 21/8/3(火) 11:36 ┣Re:エアコン気密試験 圧力計の置針について lan 21/8/7(土) 17:18 ┗Re:エアコン気密試験 圧力計の置針について 管理人(Yoh) 21/8/13(金) 9:58 ─────────────────────────────────────── ■題名 : エアコン気密試験 圧力計の置針について ■名前 : A ■日付 : 21/8/3(火) 11:36 -------------------------------------------------------------------------
| エアコン工事をしております。 エアコンの気密試験での質問があります。 設計圧力にて気密試験をかけ、圧力計の写真を撮る時に、相違の意見が出ました。 ・私の考え 試験開始時に設計圧力まで圧をかけ、その数値に置き針をしておく。(その後写真を撮る)24時間経過後、置き針はそのままにし、圧力が下がっていないことを確認し写真を撮って終了。 ・違う意見 試験開始時に設計圧力まで圧をかけ、写真を撮る。その後、置き針をする。24時間経過後、圧力が下がっていないことを確認し、置き針を0にして写真を撮って終了。 違う意見の人は、置き針が太く、計測の針が見えないから写真を撮る時に0にした。ということです。開始と終了が写真で比べられれば違いは判るだろう。と言われました。 私は、24時間後に置き針と実測値で相違が無いかの確認のためだと思っていました。 何が正解かわからないので、教えて頂きたいです。 |
| 置き針をゼロにするかどうかは人それぞれかと思いますが、 個人的には置き針なしの写真の方が実際の指示値が見やすくてよいと感じます。 テスト前と後の温度差が試験圧力に影響する場合、 置き針と差異が出ますので補正が必要になりますね。 |
| > A さん レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・ |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━