Page    3821
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
   建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫   
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 ▼機械排煙設備について  ましさん 21/8/20(金) 21:29
   ┗Re:機械排煙設備について  裕次郎 21/8/23(月) 17:09
      ┗Re:機械排煙設備について  ましさん 21/8/23(月) 17:22
         ┗Re:機械排煙設備について  ヴァル 21/8/25(水) 8:17

 ───────────────────────────────────────
 ■題名 : 機械排煙設備について
 ■名前 : ましさん
 ■日付 : 21/8/20(金) 21:29
 -------------------------------------------------------------------------
   機械排煙の経験が浅く、相談できる方もいないためこちらに投稿させていただきました。
ある施設の改修の設計をしているのですが、自然排煙から機械排煙に変更します。(条件から開口が設けられない)
その際に改修面積321�uで排煙垂れ壁により2区画に防煙区画を分けるのですが、各区画にそれぞれ外部への出口がある場合は排煙ファン風量を1区画分でよいと言われました。(垂れ壁で区画されていますが部屋はつながっています)
そのような文言を各資料から探し出せず困っております。
防煙区画1:168.5�u→11120㎥/h(K=1.1)
防煙区画2:152.5�u→10065㎥/h(K=1.1)
よってファン風量は12000㎥/h以下とするとのことです。

この見解にてよいのかわかりません どなたかお分かりになればご教示頂けると幸いです。 宜しくお願いいたします。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:機械排煙設備について  ■名前 : 裕次郎  ■日付 : 21/8/23(月) 17:09  -------------------------------------------------------------------------
   数字の後ろが文字化けしているみたいですが・・・・
PC機種によって独自のフォントなどは文字化けします。
特にアップルPCは化けますね。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:機械排煙設備について  ■名前 : ましさん  ■日付 : 21/8/23(月) 17:22  -------------------------------------------------------------------------
   裕次郎様 御指摘ありがとうございます

防煙区画1:168.5�u→11120CMH/h(K=1.1)
防煙区画2:152.5�u→10065CMH/h(K=1.1)
よってファン風量は12000CMH/h以下
です

よろしくお願い申し上げます。

 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:機械排煙設備について  ■名前 : ヴァル  ■日付 : 21/8/25(水) 8:17  -------------------------------------------------------------------------
   指導の根拠、状況が判らないので適格なアドバイスかは自信ありませんが、この状況で一般的なファン選定を行うと
11120x2の22240m3/hのファンになります。(2区画同時開放)
正しい知識は必要ですので参考図書を入手されることをお勧めいたします。「建築物の煙制御計画指針」などが宜しいかと考えます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━    建築設備フォーラムへ  ┃  会議室に戻る  ┃  INDEX  ┃  ≪前へ  │  次へ≫    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                                                Page 3821





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━