Page 3869 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼スリーブ へりあき最小寸法 サニー 22/2/8(火) 10:01 ─────────────────────────────────────── ■題名 : スリーブ へりあき最小寸法 ■名前 : サニー ■日付 : 22/2/8(火) 10:01 -------------------------------------------------------------------------
| へりあき最小寸法 へりあきの最小寸法は、「建築工事共通仕様書(国土交通大臣官房官庁繕部監修)」により以下とする。 梁成 450mm≦D<700mm へりあき 175mm 梁成 700mm≦D<900mm へりあき 200mm 梁成 900mm≦D へりあき 250mm とテイエム技研のサイト(MAXウェブレン)に載っていました これは他の補強材でも同じでしょうか 補強筋計算書の最初にヘリあき計算方法などありますが 基本は梁成の1/3と言われたこともありました |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━