Page 3910 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼トップランナー モーターとブレカー・サーマル交換 katupooh 22/6/17(金) 17:33 ┣Re:トップランナー モーターとブレカー・サーマル交換 デンスイ 22/6/18(土) 8:16 ┃ ┗Re:トップランナー モーターとブレカー・サーマル交換 katupooh 22/6/25(土) 7:41 ┣Re:トップランナー モーターとブレカー・サーマル交換 管理人(Yoh) 22/6/23(木) 14:48 ┗Re:トップランナー モーターとブレカー・サーマル交換 笛吹童子 22/6/23(木) 18:58 ┗Re:トップランナー モーターとブレカー・サーマル交換 katupooh 22/6/25(土) 7:43 ┗Re:トップランナー モーターとブレカー・サーマル交換 笛吹童子 22/6/25(土) 11:45 ─────────────────────────────────────── ■題名 : トップランナー モーターとブレカー・サーマル交換 ■名前 : katupooh ■日付 : 22/6/17(金) 17:33 -------------------------------------------------------------------------
| ポンプ、ファン交換でトップランナー モーターに代わる場合の サーマルリレーやブレーカー交換の判断はどのようにすれば 良いのでしょうか? 始動電流を調べてはわかるのですが、 一般的に何kW以上のモーターは交換が必要って ありませんか? よろしくお願いします。 |
| >一般的に何kW以上のモーターは交換が必要って >ありませんか? ケースバイケースなので、一括りの目安は無いと思います。 トップランナーモーターは始動電流が大きく長くなり、回転数も 高くなりますので、単に従来のブレーカーで対応しようとすると 大きなものに取り替える必要が出てくる場合があります。 その時に配線の許容電流は大丈夫か? の検討が必要になってきます。 従って、トップランナーモーター対応のモーター保護ブレーカーを使えば 遮断電流が大きくなることが防げます。 サーマルリレーについても、遅効型の物に取り替える必要が出てくるでしょう。 メーカーのHPでは詳しく解説されていますので、ご一読願います。 |
| 返信ありがとうございました。 お礼、遅くなりまして申し訳ありません。 色々調べていますが わかりにくくて、電気が苦手ってこともありまして。 じっくり読んで勉強したいと思います。 |
| > katupooh さん レスがついていますので、 確認していれば、返信のレスをお願いします。 (返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・ |
| 全国の電力会社等が参画して作成・改訂している内線規程(2016年版)の、電動機負荷のブレーカーの簡便選定表は、すでにトップランナーの電動機対応になっています。 サーマルについては、現状のものでほとんど対応可能とされており、メーカーに確認するとよいと思います。 なお、内線規程にはトップランナー以外のものについても、巻末に簡便表が載っています。 |
| 返信ありがとうございます。 じっくり勉強します。 |
| どういたしまして。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━