Page 3977 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排煙ダンパーSMDについて ひーぽん 23/2/7(火) 22:56 ┗Re:排煙ダンパーSMDについて ムーやん 23/2/10(金) 13:39 ┗Re:排煙ダンパーSMDについて ひーぽん 23/2/14(火) 21:33 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排煙ダンパーSMDについて ■名前 : ひーぽん ■日付 : 23/2/7(火) 22:56 -------------------------------------------------------------------------
| 初歩的な質問で恐縮ですが、排煙ダンパー(SMD)についてお聞きしたいことがあります。 SMDは排煙ダクトに取り付けるダンパーで、非常スイッチ等の電気信号で開く設備(閉鎖は手動)と認識しているのですが、 排煙口があるならSMDは要らないんじゃないかと思ってしまうのですが、どのような役割で設置されているのでしょうか? SMDが存在するということは何かしらの意味があるとは思うのですが、 イメージできず、ご教示いただきたいです。 |
| 排煙ダンパー(自動復帰型のあり)は、通常の天井排煙口を使用しないで、通常の制気口使用や天井チャンバー方式の場合などに使用します。 |
| >ムーやん様 お返事ありがとうございます。 SMDは排煙口と同じような役割で、天井チャンバーなどの排煙口がない場合に設置する設備と理解しました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━