Page 401 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼宅内桝の選定方法について saka 03/12/19(金) 18:09 ┗Re:宅内桝の選定方法について こてつ 03/12/25(木) 18:20 ┗Re:宅内桝の選定方法について saka 03/12/25(木) 20:37 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 宅内桝の選定方法について ■名前 : saka ■日付 : 03/12/19(金) 18:09 -------------------------------------------------------------------------
| 建築設備のことはあまりわからない土木屋です。教えてください。 100人規模程度の老人施設の屋外排水設備改修設計(宅内桝)の事で教えてください。 集落排水処理施設ができたため、浄化槽を撤去し配管ルートを変更することになりました。新設管径は100〜125mmで延長50m程度、既設桝は営繕仕様のSA、SB、SCで桝深さは600〜2500までで、複数個新設予定です。 さて、この場合以前の営繕仕様のコンクリート桝で設計する方法と、塩ビ桝を使用する方法が考えられます。(施主は予算がないので以前の設計にこだわらず、機能的に問題のない、安い方法でやってくれと言っています。また、自治体では特に桝使用の規定を設けていません。) この場合、どのような決定根拠で桝の選定を行ったらよいのでしょうか教えてください。 適用設計基準、指針等はあるのでしょうか? 塩ビ桝にはいろいろな口径のものがありますが、その適用基準はありますでしょうか? 手元には平成5年版の営繕の機械設備工事標準図がありますが、最近のものには塩ビ桝も掲載されているのでしょうか? ちなみに排水先の公共桝は深さ2.5m程度の塩ビ小口径公共桝です。 |
| 誰もレスしないようなので、回答します。 >適用設計基準、指針等はあるのでしょうか? →プラスチック・マスマンホール協会というのがあります。 http://www.pmmkyo.gr.jp/data/index.htm こちらに資料請求なさってみてはいかがでしょうか。 カタログのほか技術資料もあります。 >手元には平成5年版の営繕の機械設備工事標準図がありますが、最近のものには塩ビ桝も掲載されているのでしょうか? →機械設備工事標準図(平成13年版)には塩ビ桝はありません。 >この場合、どのような決定根拠で桝の選定を行ったらよいのでしょうか教えてください。 >塩ビ桝にはいろいろな口径のものがありますが、その適用基準はありますでしょうか? →基本は接続配管口径と深さで選定するものと理解しています。あとは曲部・合流部に設置することと(あたりまえですね)、ドロップについては土木マスと同じです。また直線長さが管径の120倍以内ごとに設置することとしています。(国交省 建築設備設計基準) こんなところでよろしいでしょうか。 |
| こてつさん、コメントありがとうございます。 紹介いただいたところを含め、いろいろ資料を取り寄せて検討してみます。 メーカーからTELでいろいろ聞いてみましたが、排水管径と桝深さ別の桝口径は、各社バラバラの返答でした。 各社共通だったのは、自治体の基準が第一優先ということでした。 >→機械設備工事標準図(平成13年版)には塩ビ桝はありません。 ありがとうございます。参考になりました。 >>こんなところでよろしいでしょうか。 いろいろ教えていただきありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━