Page 4021 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排水の2重トラップについて ameria 23/5/19(金) 18:02 ┣Re:排水の2重トラップについて デンスイ 23/5/19(金) 19:27 ┃ ┗Re:排水の2重トラップについて ameria 23/5/22(月) 13:23 ┃ ┣Re:排水の2重トラップについて ameria 23/5/22(月) 13:25 ┃ ┃ ┣Re:排水の2重トラップについて アキハセ 23/5/26(金) 9:34 ┃ ┃ ┃ ┗Re:排水の2重トラップについて ameria 23/5/26(金) 11:06 ┃ ┃ ┗Re:排水の2重トラップについて 烈空座 23/5/27(土) 10:43 ┃ ┗Re:排水の2重トラップについて デンスイ 23/5/22(月) 18:09 ┃ ┗Re:排水の2重トラップについて ameria 23/5/26(金) 11:07 ┃ ┗Re:排水の2重トラップについて デンスイ 23/5/26(金) 17:39 ┃ ┗Re:排水の2重トラップについて ameria 23/6/9(金) 18:09 ┃ ┗Re:排水の2重トラップについて デンスイ 23/6/9(金) 18:41 ┃ ┗Re:排水の2重トラップについて T.O.T.O.Y.A 23/6/16(金) 14:44 ┃ ┗Re:排水の2重トラップについて デンスイ 23/6/17(土) 6:34 ┃ ┗Re:排水の2重トラップについて T.O.T.O.Y.A 23/6/17(土) 10:02 ┃ ┗Re:排水の2重トラップについて amber 23/7/10(月) 12:36 ┗Re:排水の2重トラップについて うに 23/7/8(土) 20:24 ┗Re:排水の2重トラップについて amber 23/7/10(月) 12:43 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排水の2重トラップについて ■名前 : ameria ■日付 : 23/5/19(金) 18:02 -------------------------------------------------------------------------
| 排水の2重トラップについてお尋ねします。 下記のケースは2重トラップ扱いとなるかご意見お願いいたします。 質疑対象場所は、某施設の食物販店舗です。 その店舗において、シンクの排水にS字トラップと床置き型グリストラップが設置されています。 床置き型グリストラップは埋設型グリストラップと違い密閉となる為、S字トラップと床置き型グリストラップ間が真空状態になり、水の流れが悪くなると思われます。 このケースは2重トラップとなるかご教示の程お願いいたします。 ・S字トラップと床置き型グリストラップ間に通気口はないものとします。 ・認定が外れる様なグリストラップ自体への加工は不可です。 ・排水勾配1/100以上確保。 |
| グリーストラップ内の構造を確かめてみましたか? 一度、ご確認を・・・ |
| 仕様書を添付させていただきます。 本体と蓋の間にゴムパッキンがある上、通気口もない為 2重トラップ的扱いになると思うのですが如何でしょうか。 |
| [本文なし] |
| グリーストラップの流出口がトラップ構造になっており、Sトラップの流出口からグリーストラップの流出口までが密閉となっている為、2重トラップだと思います。 |
| ご意見ありがとうございます。 改善の対処方法考えます。 |
| グリーストラップ内上部で空気の移動が可能なので、二重トラップではないと思います。 貴殿がお気づきの通り、通気管なしが問題ではないでしょうか。 |
| 流入管出口(バスケット前)は開放に なっているので、厳密な二重トラップとは 言えないと思います。 念の為メーカーに問い合わせてみたら如何でしょうか? |
| ご意見ありがとうございます。 一応、メーカーにも確認してみることとしました。 |
| その結果を教えて戴けると有り難いです。 |
| 下田エコテック担当者様からいただいた回答をコピペではございますが 下記に記載させていただきます。 お問合せの件ですが、結論と致しましてこの場合は 2重トラップではないと考えております。 S字トラップの先にグリーストラップが接続されている場合、 グリーストラップの流入口は槽内の水に浸からない為、 真空状態にまではならないと考えております。 反対に、グリーストラップの排出の先にトラップがある場合は、 流出口(トラップ管)が水に浸かっている状態ですので真空状態となり、 2重トラップとなっていると考えられます。 あるいはS字トラップとグリーストラップの間の配管に通気弁を付けて頂くと 懸念事項が解消されるかと思われます。 |
| ご報告を戴き、有難うございます。 想像通りの内容で、安心しました。 |
| 同様の事例がありますのでご紹介いたします。 シンクのベルトラップの下流に、本件と同様に蓋が密閉になるグリストラップを設置し、シンクに水を溜めて排水したところ、流れが悪く、ベルトラップのベルを外すとスムーズに流れた。という経験があります。 ベルトラップの下流からグリストラップまでの間の空気の逃げ場がないため、流れが悪くなるものと思われます。 Sトラップの場合、その下流で通気をとるのが良いと思います。 |
| これは私への返信なのかな? ご紹介のケースはどのぐらい水を貯めての事象かは わかりませんが、考えられる事だと思います。 グリーストラップの容積にもよるかと察します。 ご紹介を有難うございました。 |
| デンスイ様 ameria様への返信とすべきでした。 失礼いたしました。 |
| T.O.T.O.Y.A様 返信遅くなり、申し訳ございません。 ご意見ありがとうございます。 今後の別物件時での参考とさせていただきます。 |
| こちらの事例は二重トラップとなります。 グリーストラップ流出側がトラップ構造となっており、Sトラとあわせてトラップが2つです。 本来グリーストラップの流入側は厨房側溝などの大気開放箇所に接続して使用するのではないでしょうか。 こちらで運用するのでしたら、 グリーストラップ流出側のVUDT上部の点検キャップを取外すと改善する可能性が高いと思います。 |
| うに様 ご意見ありがとうございます。 うに様、そして皆様からいただいたご意見 今後の参考にさせていただきます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━