Page 4028 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼水栓の吐水圧力で流量算出 いちたろう 23/8/15(火) 19:53 ┗Re:水栓の吐水圧力で流量算出 デンスイ 23/8/16(水) 5:18 ┗Re:水栓の吐水圧力で流量算出 いちたろう 23/8/16(水) 15:30 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 水栓の吐水圧力で流量算出 ■名前 : いちたろう ■日付 : 23/8/15(火) 19:53 -------------------------------------------------------------------------
| 圧力と口径で流量算出可能でしょうか? 自在水栓13Aにて圧力測定 静圧 0.15mpa 動圧 0.05mpa この時の流量ℓ/分は算出可能でしょうか? どなたかご教授願います。 |
| ググれば出てきます。 例えば https://www.ryutai.co.jp/shiryou/q-p-kankei/q-p-kankei-ver3.htm なんかはどうでしょうか? 特に後半の例2の部分です。 |
| 回答ありがとうございます。 算出すると0.05mpaで26.7L毎分出る様なので 口径13 水栓の標準吐水量を12.0L毎分を 満たしていた為、これからの指標にさせて頂きます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━