Page 406 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ライン吹出口の接続ダクトについて DUCT12 03/12/26(金) 22:34 ┗Re:ライン吹出口の接続ダクトについて punpun 03/12/29(月) 8:59 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ライン吹出口の接続ダクトについて ■名前 : DUCT12 ■日付 : 03/12/26(金) 22:34 -------------------------------------------------------------------------
| ライン吹出口の接続ダクトについてなんですが、 ブリーズラインで2000Lのとき、 200φ×1個 でも問題ないでしょうか・・・ なんとなく、150φ×2個かなあとも思ってしまうんですが・・・ |
| >ライン吹出口の接続ダクトについてなんですが、 > >ブリーズラインで2000Lのとき、 > >200φ×1個 でも問題ないでしょうか・・・ > >なんとなく、150φ×2個かなあとも思ってしまうんですが・・・ チャンバー容積を十分に取る事が出来れば 理屈上プレナム効果で均一な吹き出しが得られる事に なりますが 実際にはラインの設置部分には 梁の影響があったりなどで十分なチャンバーを設ける事が 出来ない事が多く、またコスト問題で(材料費、施工の簡便性) ラインについてはチャンバーと言えるものが 設けられていない事が当たり前のようになっている 傾向があります そのような場合ダクト接続口を複数に増やす事は 吹き出しの均一性に貢献するでしょうけど・・・ ここ1、2年コスト問題で そういう事まじめに考えていなかった 自分がここに居ます(反省) |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━