Page 408 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼冷蔵庫の空調負荷について ymm 04/1/5(月) 12:20 ┣Re:冷蔵庫の空調負荷について punpun 04/1/5(月) 13:58 ┃ ┗Re:冷蔵庫の空調負荷について ymm 04/1/5(月) 15:36 ┃ ┗Re:冷蔵庫の空調負荷について ぱんだ 04/1/5(月) 17:13 ┃ ┗Re:冷蔵庫の空調負荷について ymm 04/1/5(月) 19:32 ┃ ┗Re:冷蔵庫の空調負荷について ぱんだ 04/1/5(月) 21:22 ┃ ┗Re:冷蔵庫の空調負荷について ymm 04/1/5(月) 21:53 ┗Re:冷蔵庫の空調負荷について 冷蔵倉庫 04/1/5(月) 21:50 ┗Re:冷蔵庫の空調負荷について ymm 04/1/5(月) 22:03 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 冷蔵庫の空調負荷について ■名前 : ymm ■日付 : 04/1/5(月) 12:20 -------------------------------------------------------------------------
| はじめまして 私は空調設備業者で設計業務をしています。 いま冷蔵庫設備の計画をしていますが、あまり経験が無く下記についてご指導頂きたく、投稿いたしました。 冷蔵倉庫(床面積2,000m2、室温15℃,収容物は大豆、1日入庫量200トン/日、換気なし)の計画で、私が行った負荷計算では建屋,照明,人員負荷で40W/m2、収容物(大豆)の入庫時の負荷17W/m2 計57W/m2になりました。 既存に同じ様な冷蔵倉庫がありますが160W/m2の容量の設備が入っています。 そこでお願いですが、同じ様な物件の設計データ等参考になるものがあったら教えて下さい。宜しくお願いします。 |
| >そこでお願いですが、同じ様な物件の設計データ等参考になるものがあったら教えて下さい。宜しくお願いします。 う〜ん これ難しいんじゃあないでしょうか? 設計データってその会社の資産でもあり 客先の情報でもあるわけだから 公開はしないと思いますよ 気持ちはわかるんですけどねえ・・・ |
| >う〜ん これ難しいんじゃあないでしょうか? >設計データってその会社の資産でもあり >客先の情報でもあるわけだから >公開はしないと思いますよ > >気持ちはわかるんですけどねえ・・・ 早速レスありがとうございます。 設計データといっても大それたものではなく 単位負荷(kw/m2)程度のデータでいいですが、 文献を見ても適当な資料が見つかりません。 |
| >>う〜ん これ難しいんじゃあないでしょうか? >>設計データってその会社の資産でもあり >>客先の情報でもあるわけだから >>公開はしないと思いますよ >> >>気持ちはわかるんですけどねえ・・・ > >早速レスありがとうございます。 >設計データといっても大それたものではなく >単位負荷(kw/m2)程度のデータでいいですが、 >文献を見ても適当な資料が見つかりません。 横レスですみません。 単位負荷って実際は室内温度(この場合は庫内温度ですね)を保つための能力と 保存対象物を冷やすための冷却能力に分けられますよね。 順番に壁、天井、床からの放熱量(正確には外部侵入熱なので吸熱量かな?) を国交省の建築設備設計基準を基に計算されて、 これと対象物の量から算出される必要な熱量を合計したらどうでしょうか? 温度差が大きければ大きいほど必要な能力は大きいでしょうし、 対象物が多ければそれだけ大きな能力も必要でしょ? 庫内の物と庫内温度、周囲環境により、能力が異なって当たり前だと思います。 (例に挙げられている他物件の庫内の物と、今回の物が同じかは分かりませんが…) 今一度順を追って計算される事をお勧めします。 以上、某エアハンメーカーの者のつぶやきでした。 (的がズレていたらごめんなさい) |
| 返信有り難うございます。 ご指摘いただいた負荷計算ですが、 建屋負荷(壁、天井、床、人員、照明)は国交省の建築設備設計基準の方法で、 計算しました。ここまでは一般の負荷計算と同じなので問題ないと思うのですが、 収蔵物の冷却負荷を文献(冷凍空調便覧)を参考に、入庫時30℃と仮定し 庫内温度15℃との差を24時間で冷却するという方法で計算しました。 収蔵物の冷却負荷=200,000kg/日×(30-15℃)×0.35w/kg/℃(比熱)×1/24時間 この結果が単位負荷に換算して57W/m2になりました。 これに対し既存設備の機器容量が160W/m2と大きく違うので、自信がなくなり、 投稿しました。(今回の計画は既存の増設で温度条件等は既存と同じです。) いま自分なりに調べているところですが、倉庫業法による設備基準があるようなのですが、詳細がわかりません、もしわかったら教えて下さい。 |
| >ご指摘いただいた負荷計算ですが、 >建屋負荷(壁、天井、床、人員、照明)は国交省の建築設備設計基準の方法で、 >計算しました。ここまでは一般の負荷計算と同じなので問題ないと思うのですが、 >収蔵物の冷却負荷を文献(冷凍空調便覧)を参考に、入庫時30℃と仮定し >庫内温度15℃との差を24時間で冷却するという方法で計算しました。 > > 収蔵物の冷却負荷=200,000kg/日×(30-15℃)×0.35w/kg/℃(比熱)×1/24時間 > >この結果が単位負荷に換算して57W/m2になりました。 >これに対し既存設備の機器容量が160W/m2と大きく違うので、自信がなくなり、 >投稿しました。(今回の計画は既存の増設で温度条件等は既存と同じです。) > >いま自分なりに調べているところですが、倉庫業法による設備基準があるようなのですが、詳細がわかりません、もしわかったら教えて下さい。 そこまでご計算の上とは大変失礼いたしました。 倉庫業法というのが有る事は知りませんでした。 無知な横レスで失礼いたしました。 ちなみに、YAHOO!で検索するとどうやら各県毎に細則が違うようですが…。 (出てきたのは農業倉庫業法でしたが…。 細かくは出てこないので分かりませんでした) |
| 返信有り難うございます。 倉庫業法について私が調べてわかったこと概略 倉庫業法における倉庫の区分には F級(-20℃以下) C1級(-10〜-20℃以下) C2級(-2〜-10℃以下) C3級(10〜-2℃以下) の4種類あり、今回の倉庫(15℃)は対象外の様でした。 わざわざ有り難うございました。 |
| 専門雑誌 冷凍 平成13年(Vol.76No.879〜890) 10,11月号あたりに、冷蔵倉庫の特集があります 参考にしてみてはどうですか |
| 返信有り難うございます。 早速調べてみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━