Page 419 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼自動車整備工場の床排水について nande太郎 04/1/9(金) 16:14 ┣Re:自動車整備工場の床排水について mr.music 04/1/13(火) 12:53 ┃ ┗Re:自動車整備工場の床排水について nande太郎 04/1/16(金) 9:42 ┗Re:自動車整備工場の床排水について まさしのすけ 04/1/16(金) 18:24 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 自動車整備工場の床排水について ■名前 : nande太郎 ■日付 : 04/1/9(金) 16:14 -------------------------------------------------------------------------
| 浄化槽が必要な区域での排水計画ですが、 自動車整備工場の室内床排水をガソリントラップで 処理した後、雨水排水に接続してもよいのでしょうか? 浄化槽には接続できる排水には法的制約があるとのことで指導を受けました。 ガソリンスタンドや自動車整備工場、屋内駐車場などの床排水を 一般的にどのように計画しているのか、どなたか教えていただけないでしょうか。 |
| 雨水排水であれば、雨水に。 雑排水であれば、浄化槽に。が原則です。 人が何かの目的で使用した水は、雑用水と考えるのが通常です。 私は自動車工場の設計も経験しましたが、浄化槽を介して排水しました。 浄化槽に入れる際の水質がどの程度なのか、実際に調査してみると案外と大したこと 無いのでは無いかと推測します。 あまりにもひどい場合は、別途貯留の上、廃棄物として処分すべきでは無いかと思います。 ちなみに油分が入っているものを雨水に流すのは止めた方が良いです。下水道が無いような地域では、川の水を何かに使っていたり、井戸を使用したりしているかもしれません。 このあたりは、たとえ役所が良いと言っても配慮したいところです。 排水を浄化槽につなぐ場合は、流入水の水質により浄化槽に悪影響がないか、浄化槽出口での水質がどうか等、チェック必要と思われます。 |
| mr.music 様 ご回答ありがとうございます。 >人が何かの目的で使用した水は、雑用水と考えるのが通常です。 私もそう思い、放流水質をクリアできれば問題ないと考えていたのですが、 接続自体を下記理由で認めないとのことでした。 建設省住指発第191号により合併処理浄化槽で生活排水と 総合処理できる事業所の用途として自動車整備工場は認められていない。 したがって、浄化槽が必要な地域における整備工場では 一般的にどういう処理をしているのかなあと疑問に思ったわけです。 >浄化槽に入れる際の水質がどの程度なのか、実際に調査してみると 案外と大したこと無いのでは無いかと推測します。 整備工場で今後どのようなマシン油類、薬液が利用されるか不明であり、 油水分離槽や浄化槽で処理できない汚濁物質が含まれる可能性もあるため、 極力整備工場をドライ仕様で運用する方針として、廃棄物として処分できる ように貯留槽を計画しようと考えています。 >ちなみに油分が入っているものを雨水に流すのは止めた方が良いです。 下水道が無いような地域では、川の水を何かに使っていたり、井戸を 使用したりしているかもしれません。 >このあたりは、たとえ役所が良いと言っても配慮したいところです。 ごもっともですね。農業用水系の河川、貯水池へ放流することになるため 訴訟などにならないように安易に接続、放流しないようにしたいと思います。 どうもありがとうございます。 |
| はじめまして。 私は雨水排水にすべきだと思います。 なぜならグリーストラップを通して排水した場合でも浄化槽内のバクテリアを殺してしまうようなことになればこれは本末転倒になってしまいます。 浄化槽のおおきさにもよりますが・・・。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━