Page 439 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼給水排水設備の設計について(管の口径決定... りょうすけ 04/2/5(木) 17:44 ┣Re:給水排水設備の設計について(管の口径決定... punpun 04/2/5(木) 17:53 ┃ ┗Re:給水排水設備の設計について(管の口径... りょうすけ 04/2/6(金) 14:59 ┣Re:給水排水設備の設計について(管の口径決定... こてつ 04/2/6(金) 10:43 ┃ ┗Re:給水排水設備の設計について(管の口径... りょうすけ 04/2/6(金) 15:49 ┃ ┗Re:本の入手先 こてつ 04/2/6(金) 16:26 ┃ ┗Re:本の入手先 りょうすけ 04/2/6(金) 17:05 ┗Re:給水排水設備の設計について(管の口径決定... ポンプ屋1号 04/2/6(金) 10:46 ┗Re:給水排水設備の設計について(管の口径... りょうすけ 04/2/6(金) 14:45 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 給水排水設備の設計について(管の口径決定... ■名前 : りょうすけ ■日付 : 04/2/5(木) 17:44 -------------------------------------------------------------------------
| お世話になります。資格試験のときに試験に受かる程度の水理計算を勉強しましたが、時間が経過すると忘れてしまっています。管径の決定に神経質にならない現場が多いため、実際の現場では今までの経験から管径決定してる次第です。しかし数は少ないですが管径の決定に神経質になる現場もあり、このままではやはりいけないと感じてきました。何か解決する方法はないものでしょうか?やはりもう少し本などを読んで勉強するべきでしょうか?(文系のため数字は苦手です。)こんな時代ですからもっと簡単なソフトで計算とかできないのですか?簡単に計算できるソフトや勉強しやすい(文系にも理解できる)ものがあれば教えてください。お願いします。 |
| せっかく試験のときに勉強したのですから もう一度勉強しましょうよ、 フリーソフトで口径の選定をするものはありますが それだとこのスレの意図がなくなってしまいませんか? 管径の選定に神経質になる現場でしたら 当然口径選定の根拠を把握しなくてはいけないのでは? 「パソコンで出てきた答えが根拠です!」 とは言えないでしょう・・・。 文系うんぬんというのは”逃げ行為”です まじめに勉強すればアタマには入りますよ がんばりましょう |
| 忙しいなかご回答ありがとうございました。がんばって勉強します。ただ私の見たいろいろな本では実際の現場に即したものが少ないような・・・。私にもわかるような言葉で書いてるようなものが少ないような・・。実際の現場並みの例題も少ないような・・・。そんなことが載っているような本とかがないでしょうか?またソフトを使用して自分が勉強して出した答えとソフトが出した答えとでより正確な決定がなされるのでは・・・。勉強から逃げるようなことは考えてません。それならこんな相談を皆さんに持ちかけたりしませんよ。もちろんぷんぷんさんの考え方が正しいのは十分に承知していってます。色々言ってスイマセン。ご回答ありがとうございました。 |
| 建築設備設計基準:国土交通省営繕部監修 を入手して下さい。 給水は、給水負荷単位での管径決定法と均等表での管径決定法が書かれています。 均等表での算定は簡単です。 排水・通気は排水負荷単位の表にて管径を決定します。 雨水は最大許容屋根面積と配管勾配の表にて管径を決定します。 |
| 忙しい中ご回答ありがとうございました。その本ってどこで入手するのですか?探しましたがみつかりません。よかったら教えてください。 |
| (社)公共建築協会 Tel:03-3234-6265 http://www.pba.or.jp なお、さきほど書き忘れましたが、雨水で、敷地排水を含む場合はマニングの式を使って算出しています。便覧4給排水衛生設備設計編に出ています。 あと、いろいろ悩んでおられるようですが、公的に認められていてどこでも通用する文献にもとずいて計算したものならそれでいいんじゃないでしょうか。(もちろん理論的に深く考えることは必要ですが) あとは御自身で判断して下さい。 |
| お忙しい中、早速のご回答ありがとうございました。おっしゃられる通りだと思います。本当にありがとうございました。 |
| こんちは 給排水衛生設備の実務の知識 このサイトで買えますよ。 |
| 忙しいなかご回答ありがとうございました。また一度内容を見てみます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━