Page 444 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼マンション浴室換気結露水について IG1号 04/2/9(月) 9:54 ┗Re:マンション浴室換気結露水について はっちゃん 04/2/9(月) 14:30 ┗Re:マンション浴室換気結露水について IG1号 04/2/10(火) 8:24 ─────────────────────────────────────── ■題名 : マンション浴室換気結露水について ■名前 : IG1号 ■日付 : 04/2/9(月) 9:54 -------------------------------------------------------------------------
| 浴室の換気結露水が玄関上のベンドキャップより出てきて入口大理石部分に落ち お客様より濡れる、滑る等のクレームがつき困っております。 浴室の換気をバス乾燥機能付にて共用廊下側玄関の上にSPダクトにて換気しています。 ベンドキャップは防風型を使用しています。 設計時玄関の上に出したのが間違えだったと思いますが対策が有るでしょうか? ご存知の方がいらしゃいましたら是非ご教示お願いします。 又今後設計するにはどの様な事を注意したら良いか教えて頂ければ有り難いです。 未熟者の為お願いばかりで申し訳ありませんが宜しくお願致します。 |
| 一般的にVCの形状を変えるて方法でないですか。 ユニックス、セイホウの結露受けタイプのVCに交換するのが良いと思われます。 VCの結露受けに結露水を溜め、日中に自然乾燥する方法です |
| はっちゃんさん早々とレス有り難うございます。 早速検討してみたいと思います。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━