Page 462 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼天井チャンバーについて Noah 04/2/26(木) 19:46 ┗Re:天井チャンバーについて punpun 04/2/26(木) 21:48 ┗Re:天井チャンバーについて Noah 04/2/27(金) 18:17 ┗Re:天井チャンバーについて あいうえお 04/2/27(金) 18:59 ┗Re:天井チャンバーについて Noah 04/2/27(金) 19:47 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 天井チャンバーについて ■名前 : Noah ■日付 : 04/2/26(木) 19:46 -------------------------------------------------------------------------
| 天井チャンバーについて教えてください。 とある物件のロビーみたいなところ(廊下つづきの空間)で 隠ぺいPACを用いて、壁面から吹きだす空調を行う計画としました。 ■■ | ■■ ̄ ̄□|→ ロビー PAC 吹出| 隣接室の天井内 こんな感じですが、ようするに隣接室の天井内にPACを設置し、 壁面から吹きだすようにしました。 その際、レターンを、壁面にHSを設けて、天井内チャンバーとして しまったのですが、この設計は問題ないでしょうか? 個人的には、隣の部屋の空気を天井の隙間から吸ってしまって ロビーが空調不良になるのでは、と思い当たっているのですが・・・。 意見の別れる問題かもしれませんが、よろしくお願いします。 |
| よくありがちな仕様です 方式としては問題ないと思われます 制御用の温度センサーの位置には 気をつけましょうね。 |
| ありがとうございます。 ただ、温度センサーって、ただの隠ぺいPACなので レターン側の入口についているのですよね。 それで大丈夫でしょうか? |
| >ありがとうございます。 >ただ、温度センサーって、ただの隠ぺいPACなので >レターン側の入口についているのですよね。 >それで大丈夫でしょうか? PACでも本体でサーモを取るかリモコンでサーモを取るか選択できると思います。 リモコンについているディップスイッチにて選択できると思います。 |
| 調べてみます。 ありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━