Page 476 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼24メッシュの防虫網 Marco van Basten 04/3/4(木) 16:25 ┣Re:24メッシュの防虫網 あいうえお 04/3/4(木) 19:30 ┃ ┗ありがとうございます Marco van Basten 04/3/5(金) 9:16 ┗Re:24メッシュの防虫網 こてつ 04/3/5(金) 14:39 ┗Re:24メッシュの防虫網 Marco van Basten 04/3/5(金) 16:51 ┣Re:24メッシュの防虫網 こてつ 04/3/5(金) 16:59 ┗Re:24メッシュの防虫網 なかしん 04/3/5(金) 18:25 ┗Re:24メッシュの防虫網 Marco van Basten 04/3/5(金) 22:21 ┗自己レス Marco van Basten 04/3/5(金) 22:25 ┗Re:24メッシュ 兄やん 04/3/8(月) 18:19 ┗Re:24メッシュ OAぺーぺー 04/3/8(月) 18:42 ┗Re:24メッシュの防虫網 Marco van Basten 04/3/10(水) 16:36 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 24メッシュの防虫網 ■名前 : Marco van Basten ■日付 : 04/3/4(木) 16:25 -------------------------------------------------------------------------
| 最近、図面で給気用フードの防虫網は、24メッシュとするようにとの 記載を見たのですが、自分で調べた限りですが、三菱などの換気扇メーカー ・UNIXなどの換気口メーカーにも該当品ありませんでした。 こういった製品は、本当に実在しているのでしょうか? その場合、どこで取り扱っているのでしょうか? |
| 無ければ作りましょう。 簡単に出来ると思います。 |
| やはり製作するしかありませんか。 メーカー品があったらいいなと思ったのですが。 |
| UNIXはメッシュの網目が変更可能です。 |
| こてつ様 ご回答ありがとうございます。 以前、UNIX(東京本社)に問い合わせしたときも、そして先程 こてつ様の回答を踏まえた上で問い合わせしたときも、答えは 同じ。 「3・5・10はありますが、24メッシュはない」とのことでした。 もし、こてつ様でUNIXの担当者が分かりましたら、お教え願い ないでしょうか。(メアド公開しておきます。) 以上、よろしくお願いします。 |
| >「3・5・10はありますが、24メッシュはない」とのことでした。 そこまで確認しておりません。カタログにメッシュ変更可能とあったので・・・ 失礼しました。お力になれず申しわけありません。 |
| ご存知だと思いますが、 1インチ(25.4mm)の間に24本の鉄線が縦横に入っています。 1mmの鉄線とすれば、鉄線で編んだ布状態です。 ここで、開口率を十分に取ろうとすれば、髪の毛より細い鉄線となって しまいます。今度は強度に問題あるので、メーカーとしても出せないのが 現状だと思っています。(確認していません) 24メッシュにこだわらず、防虫網とあるので「虫の大きさ」と「開口率」で 説得する方針に変えたらどうでしょうか? 24メッシュは現実的に可能で製作してもらえます。 そこまで「こだわる」理由・必要があるかと言うことだと考えますが いかがでしょうか? |
| こてつ様・なかしん様 ご回答ありがとうございます。 食品工場の給気用の防虫網ということで、 24メッシュと設計段階では記載されて いると思うのですが、実際には、なかしん様の 言う通りの問題がありますし、圧損の問題もあります。 さらに、すぐに目詰まりするでしょう。 自分としましては、10メッシュで十分と思い、それで見積は 提出させて頂きました。 ただ、この食品工場以外の物件でも24メッシュの防虫網を 取り付けるようにとの物件(一般事務所なのに)もありましたもので、 もしかして24メッシュの防虫網って標準?と思い、皆様方の知識・ご意見を お伺いさせていただこうと思い投稿しました。 どうもありがとうございました。 追伸:実際に24メッシュの防虫網を付けろと言われたら、24メッシュの網戸を 加工して付けようかなとは思っています。 |
| 網戸ではなく、網戸用ネットですね。 http://www.rakuten.co.jp/fujix/442472/443373/455999/ などなど。 |
| 私はゼネコンの設計・施工担当から建物管理へ移った者なのですが、 給気の24メッシュは一夏で目詰まりし、管理できません。 防虫網などは5メッシュで充分で、厨房給気などにはフィルターを 設置するよう指導しています。 |
| >防虫網などは5メッシュで充分で、厨房給気などにはフィルターを >設置するよう指導しています。 私も同意します。 フィルターはゴミを抱え込むので長持ちしますが、 防虫網はゴミが薄くへばりついたらアウトです。 防虫網をつける場合でも、木の葉や大きい虫対策程度に考え、 細かな虫はフィルターで阻集するのが吉です。 フィレドンの#300程度でも構いません。 さすがに#150では小さな虫は通り過ぎるかも(笑) あと、聞きかじりですが、虫が嫌がる黄色い蛍光灯があるそうですよね。 給気口のそばに付けてもらうと言うのはどうでしょう? |
| 兄やん様 OAぺーぺー様 ご意見ありがとうございます。 実際に施工することになりましたら、フィルター設置で いくことと致します。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━