Page 489 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼消火配管の埋設について akitanomuf 04/3/22(月) 11:33 ┗Re:消火配管の埋設について カズくん 04/3/22(月) 12:16 ┗Re:消火配管の埋設について akitanomuf 04/3/22(月) 13:43 ┗Re:消火配管の埋設について カズくん 04/3/22(月) 15:20 ┗Re:消火配管の埋設について akitanomuf 04/3/22(月) 18:09 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 消火配管の埋設について ■名前 : akitanomuf ■日付 : 04/3/22(月) 11:33 -------------------------------------------------------------------------
| 屋内消火栓要の屋外埋設配管でゼネコンよりHIVPを使用しても良いとのVE案がありました。 可能なのでしょうか。 錆、腐食の心配はないのですが、消防署が許可するのかわかりません 実績等があれば消防に説明しやすいのですが。 どなたか、実際に施工された方、いらっしゃいませんでしょうか。 |
| >屋内消火栓要の屋外埋設配管でゼネコンよりHIVPを使用しても良いとのVE案がありました。 >可能なのでしょうか。 >錆、腐食の心配はないのですが、消防署が許可するのかわかりません >実績等があれば消防に説明しやすいのですが。 >どなたか、実際に施工された方、いらっしゃいませんでしょうか。 実際設計、施工監理致しました。 問題ありませんでしたが、行政に確認をお忘れなく |
| カズさん早速のレスありがとうございます。 そこで 実際、消防にはどのような資料等を出されたのでしょうか。 消防予第33号通知の樹脂管の施工では、日本消防設備安全センターの評価品となっていますが、実際HIVPは評価品ではありませんので。 申し訳ありませんが詳しく教えていただけないでしょうか。 |
| >カズさん早速のレスありがとうございます。 >そこで >実際、消防にはどのような資料等を出されたのでしょうか。 >消防予第33号通知の樹脂管の施工では、日本消防設備安全センターの評価品となっていますが、実際HIVPは評価品ではありませんので。 >申し訳ありませんが詳しく教えていただけないでしょうか。 当社が、行政と交渉した結果を連絡致します。 屋内消火栓、屋外消火栓、採水口用管の屋外埋設管は、S50.6.16消防安65 例規32条においてOKと了解願いました。平成11年に協議した結果です。 参考にしてください。 |
| カズさん大変参考になりました。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━