Page 49 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼ガラスの熱特性について こんにちは証券 02/12/28(土) 20:28 ┣Re:ガラスの熱特性について のりたろう 03/1/7(火) 16:19 ┗Re:ガラスの熱特性について shimak 03/1/8(水) 10:00 ─────────────────────────────────────── ■題名 : ガラスの熱特性について ■名前 : こんにちは証券 ■日付 : 02/12/28(土) 20:28 -------------------------------------------------------------------------
| こんにちは始めまして 最近、外国の設計事務所と仕事をしています。 基本計画にガラスの熱特性についての記述があり、U-valueとg-valueがあります。 U-valueは熱還流率のことだとすぐわかったのですが、g-valueについてはよくわかりません。どなたかご存知の方いらっしゃいますか。 熱取得率かそれに近い数値らしいのですが、その定義と遮蔽係数との関係がよくわからないのです。 わからなければ、先方にきけばいいのですが、聞いても満足な回答をくれないので困っています。 よろしくお願いします。 |
| 熱貫流率 : U-Value (Btu/hr/ft²/°F) 熱貫流抵抗:R-Value (Hr/ft²/°F/Btu) 参考になるか。 |
| >U-valueは熱還流率のことだとすぐわかったのですが、g-valueについてはよくわかりません。どなたかご存知の方いらっしゃいますか。 英語の論文なんかでは、よく出てきますが、 g-value (total solar energy transmittance) と書かれています。0.6(-)とか60(%)で表されてます。 ですから、おっしゃるように熱取得率(熱透過率)のことで、いいと思います。 >熱取得率かそれに近い数値らしいのですが、その定義と遮蔽係数との関係がよくわからないのです。 で、G-Valueは、ガラス物性の話ですが、遮蔽係数はカーテンやブラインドなどの 話になります。個人的には日射遮蔽係数という言葉の訳に疑問があるのですが、 これも開口部として流入する熱の割合です。 厳密には、角度特性やガラス自体が吸収した熱の再放出、ガラスとブラインド等の 相互放射などがあって、違うのですが簡単に表すとしたのようになると考えて いいと思うのですが。ちがったら、ごめんなさい。 Q=S・G・J Q:熱取得[W/m2] S:遮蔽係数[-] G:G-Value[-]([%]) J:(直達及び拡散斜面)日射[W/m2] |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━