Page 512 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼蒸気による暖房時の蒸気量の算出について デカレンジャー 04/4/9(金) 22:49 ┗Re:蒸気による暖房時の蒸気量の算出について Qちゃん団塊の空調屋 04/4/10(土) 12:21 ┗Re:蒸気による暖房時の蒸気量の算出について デカレンジャー 04/4/10(土) 16:31 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 蒸気による暖房時の蒸気量の算出について ■名前 : デカレンジャー ■日付 : 04/4/9(金) 22:49 -------------------------------------------------------------------------
| 初めて投稿します。 暖房負荷:500,000Kcal/Hで、供給蒸気圧力:1.0Kg/cm2ありまして、 5m3のタンクにて45℃の温水を作って、AHU等に温水を供給。 タンクに直接蒸気をいれて温水を作ろうと思っていますが、 このときの必要蒸気量がどれくらいになるか教えてください。 |
| 初めて返信しますのでマナー違反は指摘してください。 私も30年空調を行ってますが直接蒸気利用は、食品工場の釜の洗浄位で それも滅菌、殺菌、洗浄が目的です。 蒸気の直接利用は計算は比較的単純にできます。 次の2つのステップで計算してください。 �@:温水槽を何度上昇させるか?実用的には10℃〜20℃です。 50m3 x 988.1kg/m3 x (45-34.88)=500,000kcal/h ここで988.1は50℃の水の比重量 �A:蒸気側から蒸気の必要量は? 蒸気は45℃まで熱量か利用できるとして 500,000kcal/h x (646.18-45) = 832 kg/h ここで646.18は1kg/cm2G のエンタルピーです。 但し、施工、運転には下記の点に注意してください。 �@蒸気の直接利用は音と蒸気の臭いと湯煙に注意のこと。 音の対策は消音サイレンサーを使用してください。 �A蒸気が水槽に毎時832KG(L)増加します。 �B蒸気の制御か難しいので50%能力の制御弁を2個並列に設けること。 以上 |
| Qちゃん団塊の空調屋さん、 ていねいな御回答どうもありがとうございました。 早速実用させてもらいます。 また蒸気でわからないことがあれば、お力を お貸しください。 以上 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━