Page 516 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼サンドポンプについて BOOO 04/4/13(火) 14:00 ┣Re:サンドポンプについて 機械設計担当者 04/4/14(水) 15:53 ┗Re:サンドポンプについて(お礼) BOOO 04/4/14(水) 17:20 ─────────────────────────────────────── ■題名 : サンドポンプについて ■名前 : BOOO ■日付 : 04/4/13(火) 14:00 -------------------------------------------------------------------------
| ピット内に沈砂槽がありその中にサンドポンプを設置した時 砂の放流先は雨水桝でかまわないのでしょうか? それともその前に何か除砂できるような施設を設置するのでしょうか? よろしくお願いします。 |
| >ピット内に沈砂槽がありその中にサンドポンプを設置した時 >砂の放流先は雨水桝でかまわないのでしょうか? >それともその前に何か除砂できるような施設を設置するのでしょうか? >よろしくお願いします。 まず、どういう施設のなのかわかりませんが、沈砂槽に砂が溜まってから排出するためのポンプであれば、ヘドロ化しているものと考えられるので、臭気の問題が出てくると思いますので、汚水桝に接続した方がいいと思います。また、吐出先の配管の勾配によっては、ポンプの流量だけでは、砂が流れてくれないこともあるので十分確認が必要だと思います。 砂を取除く設備についてですが、下水道の施設では、施設に入る前にあらかたのゴミや砂をスクリーン設備などで除き、沈砂池ではスクリーンを通り抜けた小さなゴミを沈殿させて取除くというのが一般的だと思います。今回のピットというのがどういうもののピットかわかりませんが、配管ピット程度のものであれば、ポンプ用の釜場を設けてポンプで揚砂する方法が簡単だと思います。 |
| 有難うございます。 方向が見えました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━