Page 55 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排水槽について ふれあい橋 03/1/10(金) 6:09 ┗Re:排水槽について tsuyoshi 03/1/11(土) 16:04 ┗Re:排水槽について ふれあい橋 03/1/11(土) 20:19 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排水槽について ■名前 : ふれあい橋 ■日付 : 03/1/10(金) 6:09 -------------------------------------------------------------------------
| 排水曜には、ポンプを常設しなければならないのでしょうか? 必要なときに、ポンプを投げこんで使ってはダメなんでしょうか? |
| 排水槽の目的によるので、なんともいえませんが、 経験があるものでは、地下水位より高い部分に、たとえば便所配管の ピットがある場合で、湧水槽とする必要がない場合でも、小さなピットを 設けておき、定期的に点検して必要あれば、水中ポンプを投げ込む。 大雨が建物内に流入した場合に、一時的にためるピットを設けて、 必要な場合にのみ、水中ポンプを投げ込む。 確実に排水が必要なものは、メンテの方の定期巡回だけでは、 あふれた場合はこわいので、自動運転の水中ポンプを入れておくのが やっぱり安心です。 |