Page 550 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼送風機より吹き出す風の到達距離は? 文系の冷凍機屋一年生 04/5/16(日) 15:07 ┣Re:送風機より吹き出す風の到達距離は? hama 04/5/16(日) 23:10 ┃ ┗Re:送風機より吹き出す風の到達距離は? NSP 04/5/17(月) 10:44 ┣Re:送風機より吹き出す風の到達距離は? 兄やん 04/5/17(月) 20:10 ┃ ┗Re:送風機より吹き出す風の到達距離は? ダンパー 04/5/17(月) 23:10 ┗Re:送風機より吹き出す風の到達距離は? mid 04/5/17(月) 23:55 ┗先輩方、ありがとうございます。 文系の冷凍機屋一年生 04/5/18(火) 0:18 ┗Re:先輩方、ありがとうございます。 六年生 04/5/18(火) 9:26 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 送風機より吹き出す風の到達距離は? ■名前 : 文系の冷凍機屋一年生 ■日付 : 04/5/16(日) 15:07 -------------------------------------------------------------------------
| 表題通り、ユニットクーラー、エアコン室内機、換気扇等より吹き出される風の到達距離を求める計算式は、存在するのでしょうか? 吹き出し口の面積、ケーシング・ダクトの面積、通過するコイル・フィルター等の負荷によって条件は変わると思いますが、吹き出し後何メートル先では、どれだけ減衰する、等の資料がありそうな気がするのですが・・・・。 メーカーのカタログに載っていても、せいぜい計測値しか無く、色々資料を探しているのですが、見つける事ができません。 諸先輩方のお知恵をお貸し下さい。 |
| 私は空気調和衛生工学便覧ー空気調和編ー 送風機系の設計ー空気分布〜を参考にしてます。 便覧の版により、多少見出しの呼び方が違うかも 知れません。 気流解析ソフトもあるようですが、その計算方法はわかりません。 (気流解析君というソフトは体験版がでてますよ) |
| 噴流の到達距離 V = Vo×1/10 の範囲で L = 30〜40×Do ここに、Vo:噴出し速度(m/sec) Do:噴出口直径(m)≒√(W×H) L :到達距離 (m) 以上、石原正雄著「建築換気設計」より。 |
| 空気の攪拌が目的なら、サーキュレーターやレタンダクトの延長を お勧めします。 |
| 質問は、到達距離を求める計算式じゃ! |
| >メーカーのカタログに載っていても、せいぜい計測値しか無く、色々資料を探しているのですが、見つける事ができません。 > ユニットクーラー、エアコン室内機、換気扇等なら、 メーカーの技術資料にあるとおもいますが、 また、理論式で計算する場合、CFDで数値実験する場合も 結果的にメーカーの実験的係数を用いて補正せざるをえないのですが・・・ |
| 参考になりました。 会社や取引先の資料をひっくり返しても、見つけられなかったものですから。 非常に助かりました。 |
| どの回答が参考になりましたか!? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━