Page 556 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼排水管は集合住宅はVPで戸建てはVUなぜ? 排水部品設計小僧 04/5/18(火) 18:17 ┗Re:排水管は集合住宅はVPで戸建てはVUなぜ? hatomori 04/5/18(火) 21:55 ┗Re:排水管は集合住宅はVPで戸建てはVUなぜ? 排水部品設計小僧 04/5/19(水) 9:44 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 排水管は集合住宅はVPで戸建てはVUなぜ? ■名前 : 排水部品設計小僧 ■日付 : 04/5/18(火) 18:17 -------------------------------------------------------------------------
| 浴室ユニットバスの配管セットを販売しているのですが、不思議に思うことが、現場に行くと予算の厳しいマンションが排水管にVPパイプ(給水用)を使い、予算的にましな戸建て住宅がVUパイプを使ってるのはなんか変と思っています。 どなたか教えてください。初歩的な質問ですみません。 |
| >浴室ユニットバスの配管セットを販売しているのですが、不思議に思うことが、現場に行くと予算の厳しいマンションが排水管にVPパイプ(給水用)を使い、予算的にましな戸建て住宅がVUパイプを使ってるのはなんか変と思っています。 >どなたか教えてください。初歩的な質問ですみません。 設備やの考えとしては ・VU管は屋外排水用 VP管は屋内排水用と考えるのが普通ではないでしょうか。 戸建て住宅は土間配管が主であるのでVU管を使用しているのでは? わたしは屋内配管ではVU管は使用しません。 ・VU管は肉厚が不足するので防火上区画貫通などで問題があるので マンションなどには使用しない。 小口径桝ができてからは、屋外配管はVU管が主流になったような気がします。 それまでは屋外でもVP管を使用していました。 (予算が厳しくなったのが一番の原因かもしれませんが) |