Page 564 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼エアコンの選定 教えてください まさ 04/5/21(金) 18:23 ┣Re:エアコンの選定 教えてください punpun 04/5/23(日) 14:02 ┣Re:エアコンの選定 教えてください てぃーだ 04/5/25(火) 14:16 ┗Re:エアコンの選定 教えてください ヒロッペ 04/5/26(水) 0:17 ─────────────────────────────────────── ■題名 : エアコンの選定 教えてください ■名前 : まさ ■日付 : 04/5/21(金) 18:23 -------------------------------------------------------------------------
| テナントの設備工事をするんですけど 40m2 テナントなんですけど 施主のほうから ルームエアコンでしてほしいということなんですよ ルームエアコン1台だとむりなんで マルチにして2台付けようとおもうのですが 大丈夫ですかね? 能力は メーカーカタログの 何畳とかってありますよね それで選定していいものですか? あとルームエアコンの選定の注意てんなんかあったら教えてください |
| お施主さんの事を思うなら まず、負荷計算について勉強される事を お勧めします 端的にここで答えをもらえたとしても 必ずしもそれが正解ではないものです それは回答者はそちらの事情(負荷条件)を知らないわけです テナントといっても様々ですし 客数、ドアは常時開放? など負荷に影響するものが いっぱいあります これらに対して全くの無知では 回答に対して「ああ、そういうことか!」 ってな具合にはならないでしょう そうなるとお施主さんには迷惑をかけるでしょうし 自身も回答者を恨む事でしょうし・・ |
| ただのおしゃべり間隔として聞いてください。 >40m2 テナントなんですけど 施主のほうから >ルームエアコンでしてほしいというこ>となんですよ >ルームエアコン1台だとむりなんで >マルチにして2台付けようとおもう >のですが 大丈夫ですかね? 全部がそうかはしりませんがルームエアコンのマルチって 配管が部屋数分ありません?配管スペースやルートなどが 確保できるのであればマルチでいいと思いますが。。 >能力は メーカーカタログの >何畳とかってありますよね >それで選定していいものですか? あれはあくまで家庭用なので今回の件には 適用できないと思うのですが。テナントであれば ちゃんと負荷計算して能力を出したほうがいいと思います。 >あとルームエアコンの選定の注意 >てんなんかあったら教えてください 配管長、高低差、が他の空調機に比べ短いのが 私はネックですね。 |
| こんにちは ルームエアコン(家庭用の意味)で 能力不足であれば 業務用エアコンではどうですか? 同時ツイン、トリプルなど必要能力に 合わせて、ある程度のラインナップが あります。 機器選定については室内・外の負荷状況 によるので一概には言えませんね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━