Page 571 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼電気給湯器 ひろしです 04/5/28(金) 8:29 ┗Re:電気給湯器 兄やん 04/5/28(金) 12:22 ┗Re:電気給湯器 ひろしです 04/5/31(月) 12:18 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 電気給湯器 ■名前 : ひろしです ■日付 : 04/5/28(金) 8:29 -------------------------------------------------------------------------
| みなさんおはよございます。 電気給湯器について教えてください。 ある事務所ビルでシャワーを使用するのに 貯湯式電気湯沸かし器で給湯してくれと言われました。 そのビルは深夜電力で深夜にお湯を作り昼間から夕方にかけての時間帯で シャワーの使用を考えているらしいのですが容量をいくらにしたら 良いのかがわかりません。460ℓで考えましたがそれだと8人位使用すると お湯がなくなってしまいます。 皆さんはどのように決めているのでしょうか? 良いアドバイスがあったら教えてください。 よろしくお願いします。 |
| 計算の通り、70℃と10℃の水を混合して一人100リットル使用する場合に、 460リットルタンクでは8人そこそこで終わりです。 何人が使用するのかで貯湯量が決まりますが、変動があり、ときたま人数が増えて 足りなくなる場合などは、追い炊き機能をつければよいでしょう。その時の電気代は 少し割高です。 割引き契約や料金については電力会社へ確認が必要です。 人数が多ければ、ガス瞬間式が無難です。ガスが無ければLPGも楽です。 |
| ありがとうございました やっぱりガスですよね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━