Page 580 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼圧力扇は換気扇とは違うのですか? 換気設備勉強中 04/6/4(金) 22:03 ┣Re:圧力扇は換気扇とは違うのですか? punpun 04/6/4(金) 22:18 ┃ ┗Re:圧力扇は換気扇とは違うのですか? 換気設備勉強中 04/6/5(土) 10:01 ┃ ┣Re:圧力扇は換気扇とは違うのですか? ファン屋です。 04/6/7(月) 15:58 ┃ ┃ ┗Re:圧力扇は換気扇とは違うのですか? OAぺーぺー 04/6/7(月) 16:41 ┃ ┃ ┗Re:圧力扇は換気扇とは違うのですか? ファン屋です。 04/6/7(月) 17:57 ┃ ┗Re:圧力扇は換気扇とは違うのですか? なかしん 04/6/7(月) 17:36 ┗Re:圧力扇は換気扇とは違うのですか? 換気設備勉強中 04/6/7(月) 18:39 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 圧力扇は換気扇とは違うのですか? ■名前 : 換気設備勉強中 ■日付 : 04/6/4(金) 22:03 -------------------------------------------------------------------------
| 換気扇のカタログを調べると、家庭用の浴室用や便所用のものは換気扇の分類のところにありますが、業務用の大きいものは圧力扇に分類されています。外観上は同じものに見えるのですが、圧力扇と換気扇はどのような違いがあるのでしょうか?また、使い方が違うのでしょうか? |
| 空気に流れを作るには圧力が必要です 換気扇と有圧扇(圧力扇)の違いは 圧力の有無すなわち静圧の有無にあります 簡単に言えば換気扇は外風に大きく影響を受け それにより風量が低下してしまいます それに対して有圧扇は外風に対抗できる程度の 静圧を持っています これが大きな違いです |
| 回答ありがとうございます。 >それに対して有圧扇は外風に対抗できる程度の >静圧を持っています >これが大きな違いです 普通の換気扇は、上流側と下流側に圧力差がなく、 有圧扇は、上流側と下流側で圧力差があると理解すればよろしいのでしょか? 有圧扇は、静圧をもてるようにするため、羽根の形状が 普通の換気扇と異なるのでしょうか? |
| >回答ありがとうございます。 > >>それに対して有圧扇は外風に対抗できる程度の >>静圧を持っています >>これが大きな違いです > >普通の換気扇は、上流側と下流側に圧力差がなく、 >有圧扇は、上流側と下流側で圧力差があると理解すればよろしいのでしょか? > >有圧扇は、静圧をもてるようにするため、羽根の形状が >普通の換気扇と異なるのでしょうか? メーカによって名称に差があるのかもしれませんが、弊社では、有圧扇というのは扇風機の強力タイプとして定義しています。 (旋盤の横に置いて機械や作業員さんに風を送るなどの用途) 換気扇は、換気のためのファンで壁掛けタイプ(フレーム付)を指しています。 つまり、有圧扇の弱圧タイプが換気扇じゃないんです。 換気用有圧扇というのも無いはずです。 無圧扇とか弱圧扇というのもないと思います。 たしかに換気扇と有圧扇のファン本体の形状はよく似ています。 フレームを取り去り本体だけを並べたら区別するのは難しいと思います。 でもこの2つを並べて違いをあげるのは的はずれです。 換気扇の強圧タイプはシロッコファン型のレンジフードとか、キャビネットファンとかになります。 |
| うーん、設備屋的には「有圧扇」は換気扇の親玉タイプですねぇ。 三菱や松下のカタログを見直したら「有圧換気扇」と書いてありました。 (うまく逃げてますねぇ) ファン屋です。さんの会社が言う「有圧扇」とは suiden 辺りが言う「工場扇」の事でしょうか。 # 競合他社でしょうが例に出してスミマセン。 ちなみにsuidenが言う「有圧扇」は、suidenのサイトを見ると やはり換気扇の親玉タイプみたいですね メーカーによって微妙に呼称が変わるんですね。 気をつけないと・・・ |
| >うーん、設備屋的には「有圧扇」は換気扇の親玉タイプですねぇ。 >三菱や松下のカタログを見直したら「有圧換気扇」と書いてありました。 >(うまく逃げてますねぇ) > >ファン屋です。さんの会社が言う「有圧扇」とは >suiden 辺りが言う「工場扇」の事でしょうか。 ># 競合他社でしょうが例に出してスミマセン。 >ちなみにsuidenが言う「有圧扇」は、suidenのサイトを見ると >やはり換気扇の親玉タイプみたいですね > >メーカーによって微妙に呼称が変わるんですね。 >気をつけないと・・・ すみません。 舌足らずでした。 私の説明より「なかしんさん」のほうがきちんとそていますので繰り返しませんが、 私のイメージしている通常の「換気扇」や「有圧扇」で説明してしまいました。 |
| >普通の換気扇は、上流側と下流側に圧力差がなく、 >有圧扇は、上流側と下流側で圧力差があると理解すればよろしいのでしょか? JISの規定で、送風機と称される吐出圧力が10kPa未満をファンと規定されてい ます。圧力差がなければ空気の移動はありません。 一般的に、静圧が29〜39Pa以下を「換気扇」と称し、294〜392Pa程度の静圧を有する換気扇を「有圧扇」や「圧力扇」と呼んでいる。 【空調設備ダクト設計・施工の実務技術】より |
| 回答頂いた皆様ありがとうございます。 なかしん様の回答でスッキリしました。 結局は、圧力の強さで区別するのですね。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━