Page 591 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼スーパー食品売場の冷えすぎについて パープリン 04/6/4(金) 10:01 ┣Re:スーパー食品売場の冷えすぎについて ピッコ 04/6/4(金) 12:26 ┃ ┗Re:スーパー食品売場の冷えすぎについて パープリン 04/6/4(金) 19:44 ┗Re:スーパー食品売場の冷えすぎについて 帰ってきた鉄腕アトム 04/6/9(水) 8:13 ┗Re:スーパー食品売場の冷えすぎについて パープリン 04/6/9(水) 13:36 ┗Re:スーパー食品売場の冷えすぎについて けものがれ 04/6/9(水) 18:31 ┗Re:スーパー食品売場の冷えすぎについて パープリン 04/6/10(木) 0:46 ┗Re:スーパー食品売場の冷えすぎについて けものがれ 04/6/10(木) 13:31 ┗Re:スーパー食品売場の冷えすぎについて パープリン 04/6/14(月) 10:38 ┗Re:スーパー食品売場の冷えすぎについて よけいですが。 04/6/14(月) 11:27 ─────────────────────────────────────── ■題名 : スーパー食品売場の冷えすぎについて ■名前 : パープリン ■日付 : 04/6/4(金) 10:01 -------------------------------------------------------------------------
| スーパー食品売場(地下)の室温が、低くて困っています。 冷凍・冷蔵のオープンショーケースが、約360�uの売場の2/3を占めていて、ショーケースの近辺の室温が約14℃〜15℃、その他の部分でも約18℃以下です。 お客様は、ほとんどの方が女性ですので、寒くて我慢できず、ゆっくり品定めが出来ない状況です。 天井付近の比較的高い温度の空気(それでも約20℃ちょっと)を、床に向けて送風しようと思っていますが、どのような送風機を使ったらよいかわかりません。 どなたか、良いアイデアがあれば教えて下さい。 宜しくお願い致します。 |
| >おっしゃるとおり夏場、着衣量が少ないときの スーパーの食料品売り場は最初は気持ちよいのですが 買い物が終わるころにはブルブルふるえてますね。 天井内の暖気20℃程度を吹き降ろすとのことですが スーパーの天井は高いし、今度はドラフトによる 冷風感が発生しそうで・・・ 暖房するにもその部分の天井には空調機も無いだろうし ウーン悩ましいですね。 こういったクレームは多いと思うので 皆さんの意見を待ちましょう 興味津々です。 |
| このスーパーの天井高は、約2.5mくらいです。 「天井内の暖かい空気を中間ファンで送風しようか」とか、「倉庫からダクトで送風したらどうか」など、迷案がでております。 贅沢な悩みですが、どなたか宜しくお願い致します。 |
| >スーパー食品売場(地下)の室温が、低くて困っています。 >冷凍・冷蔵のオープンショーケースが、約360�uの売場の2/3を占めていて、ショーケースの近辺の室温が約14℃〜15℃、その他の部分でも約18℃以下です。 ちょっと金額はかかりそうですが,デシカント空調システムという方式があります。 http://www.s-navtec.co.jp/html/haccp05_01desi.html (「デシカント空調」で検索するとたくさん出てきます) >天井付近の比較的高い温度の空気(それでも約20℃ちょっと)を、床に向けて送風しようと思っていますが、どのような送風機を使ったらよいかわかりません。 下向きに吹くと拡散して,ショーケース内の環境を悪化させますし,埃の舞い上がりも懸念されます。逆にショーケース周りの低い位置から冷風を吸い込んだ方がよいと思います。吸い込んだ冷風はそのまま排気してやるか,臭いの問題さえなければ,室内再循環で冷風再利用(ろ過必要かも?)とされてもよいのではないかと思います。 |
| 帰ってきた鉄腕アトム様、ありがとうございます。 「デシカント空調」たしかに有効と思います。ただ、今回は、予算もスペース等の制約が多く、ちょっと難しい状況です。リニューアルの計画がある時に提案してみようと思います。 粉塵、ショーケースへの影響を考えると、天井から送風するのにも、風速など細心の注意が必要ですね。 とりあえず、影響の少ない場所を1ヵ所選定して、チャレンジしてみようと思います。 |
| 確か、テラオカという会社で ドンピシャな製品を売っていたと思います。 |
| >確か、テラオカという会社で >ドンピシャな製品を売っていたと思います。 けがれもの様、ありがとうございます。 テラオカで検索してみたのですが、いまいちよく分りませんでした。 大変申し訳ございませんが、どんな物か教えて頂ければ助かります。 |
| エコシルフィーという商品です。 販売店はいろいろあるようです。 |
| >エコシルフィーという商品です。 >販売店はいろいろあるようです。 出張だった為、返事が遅くなってしまいました。すみません。 早速、インターネットで検索してみました。 これは、使えそうです。 ユーザーに取付を検討して頂くよう提案してみます。 粉塵やオープンケースの温度にも、気をつけるようにします。 みなさま、ありがとうございました。 |
| >>エコシルフィーという商品です。 >>販売店はいろいろあるようです。 >出張だった為、返事が遅くなってしまいました。すみません。 >早速、インターネットで検索してみました。 >これは、使えそうです。 ユーザーに取付を検討して頂くよう提案してみます。 >粉塵やオープンケースの温度にも、気をつけるようにします。 >みなさま、ありがとうございました。 なまえ間違えてますよ。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━