Page 61 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼連結散水の代替について ふれあい橋 03/1/14(火) 12:54 ┗Re:連結散水の代替について tsuyoshi 03/1/14(火) 17:58 ┗Re:連結散水の代替について ふれあい橋 03/1/14(火) 23:56 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 連結散水の代替について ■名前 : ふれあい橋 ■日付 : 03/1/14(火) 12:54 -------------------------------------------------------------------------
| 屋内消火栓の系統から、分岐して、アラームとスプリンクラーヘッドで 連結散水の代替できるとききましたが、 水源、ポンプ等についての注意点を教えてください(どこまで、兼用可能か?) |
| >屋内消火栓の系統から、分岐して、アラームとスプリンクラーヘッドで >連結散水の代替できるとききましたが、 >水源、ポンプ等についての注意点を教えてください(どこまで、兼用可能か?) これは聞いたことがないのですが、もし可能なら私も知りたいです。 連結散水は苦労しました。 ・屋内消火栓とは別物です。 ・スプリンクラーヘッドがあれば代替が可能ですが、補助散水栓ではだめです。 落ちやすいのは、「50m2以上の階段室」「防火区画されていない機械室」 地上に設置するスプリンクラーと補助散水栓の関係が連結散水代替では、 通用しないのが、非常に落ちやすいのです。 |
| >>屋内消火栓の系統から、分岐して、アラームとスプリンクラーヘッドで >>連結散水の代替できるとききましたが、 >>水源、ポンプ等についての注意点を教えてください(どこまで、兼用可能か?) >これは聞いたことがないのですが、もし可能なら私も知りたいです。 > >連結散水は苦労しました。 >・屋内消火栓とは別物です。 >・スプリンクラーヘッドがあれば代替が可能ですが、補助散水栓ではだめです。 > 落ちやすいのは、「50m2以上の階段室」「防火区画されていない機械室」 > 地上に設置するスプリンクラーと補助散水栓の関係が連結散水代替では、 > 通用しないのが、非常に落ちやすいのです。 又聞きですが、消防(東京)と打ち合わせした結果、送水口付きで、屋内消火栓のポンプから、単独で地下spを分岐して設置で代替えOKとのことでした。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━