Page 649 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼クーリングタワーの騒音対策って rave 04/8/24(火) 16:27 ┣Re:クーリングタワーの騒音対策って 万屋 04/8/24(火) 17:16 ┣Re:クーリングタワーの騒音対策って taku 04/8/24(火) 18:52 ┗Re:クーリングタワーの騒音対策って stein 04/8/25(水) 9:21 ─────────────────────────────────────── ■題名 : クーリングタワーの騒音対策って ■名前 : rave ■日付 : 04/8/24(火) 16:27 -------------------------------------------------------------------------
| 初めて投稿します。 今、クーリングタワーの騒音対策で悩んでいます。 やっぱりクーリングタワーの騒音対策って 防音壁を設置するとか消音ダクトを付けたりする しかないのでしょうか? |
| こんにちは。 騒音問題って難しいですよね。設置場所にもよるのでしょうが、以前都心に設置した物件は超低騒音形を使用してさらに防音壁も設けましたが、実測すると明方でも暗騒音が大きくて機器本体の騒音は無いに等しかったですよ。、過剰設計かも?なんて思いました。 |
| 確かに厄介です。騒音も起動時の音ならインバーターを導入すれば、ある程度は緩和されます。運転中の音ならフアン出口を高くしたり、方向を変えたり、途中に反射板など入れたりすれば多少は緩和されますが大きな効果は有りません。低騒音、超低騒音になるしか無いようです。また防音壁は高速道路で使用されてる鉛入りの遮音壁を使用して成功しましたが、上部の音が300m位離れた所に飛んでクレームがきた事がありました。壁は以外と効果が無く、採用時は専門家に依頼し厳密にシュミレーションを行う必要があります。最終的には超低騒音で妥協する事になりますがスペースは取るは、金は掛かるはで”万屋”さんの言う通り過剰設備でないかと思いました。最も安全を見て過剰設備に成らざるを得ないと感じました。 |
| 元工場設備屋です。 工場では、騒音対策をよくやりました。 昔は、専門業者が少なかったので自分たちでやりました。手順としては、 1.問題となる騒音の音源機器の特定 2.音の大きさ・周波数測定 3・対策立案 4.対策実施、効果確認 となります。 対策は、遮音だけでは音がこもり、防音効果が少なくなります。音のエネルギーを吸収する吸音材との組み合わせが必要です。 防音BOXなどは、小さすぎるとBOX自身が共振し効果が少なくなります。大きすぎるかなと思うぐらいがベストです。 ポンプやファンは回転数低下、送風機はラギングやエルボ消音ダクトが効果的です。 騒音の周波数で対策が異なります。注意しましょう。例えば、低周波音は回折が大きいので防音塀は効果がありません。 最近は、環境ISOなどの考えが普及して、騒音についても、設備設置前に環境評価を行うのが一般的です。つまり、騒音の大きな機器は設置しないということです。手数やコスト面でもこれが一番です。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━