Page 652 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼タンクレス便器の給水サイズて? はっちゃん 04/8/7(土) 17:23 ┣Re:タンクレス便器の給水サイズて? おっちゃん 04/8/7(土) 18:27 ┣Re:タンクレス便器の給水サイズて? masa 04/8/7(土) 22:18 ┣Re:タンクレス便器の給水サイズて? 口だけ一人前 04/8/29(日) 14:22 ┗Re:タンクレス便器の給水サイズて? はっちゃん 04/8/30(月) 8:30 ─────────────────────────────────────── ■題名 : タンクレス便器の給水サイズて? ■名前 : はっちゃん ■日付 : 04/8/7(土) 17:23 -------------------------------------------------------------------------
| 最近タンクレスの大便器が増えて来たと思うんですが 接続する給水サイズて考えたことありますか? 器具の接続は13mm ですが、この前 水道局で20mmにて接続しない場合は、 水道局に誓約書を出せて言われましたが、最近は、どの市町村でもそうなんですかね? |
| >水道局に誓約書を出せて言われましたが、最近は、どの市町村でもそうなんですかね? フラッシュバルブと勘違いしているのではないですかね?・・・水道局は・・・ それならば、水栓すべて20mm以上にしないと誓約書出せ!なんですかね。 (建物内の配管が13mmなら別ですけど) 日水協の形式承認をとっている器具なのですし、 一時的に流量が過大にならないように流水動作を複数回にしてあるのですし 住宅であれば最近普及して市場性もあるのですがね。 当然、水理計算を行ってタンクレス便器の吐水圧を加味しても 満足しているのであれば問題ないのではないのでしょうか? 自分も、タンクレス便器に関して昨年水道局を一戦を交えたことがあります。 内心は「あんたら、もっと勉強したら!!!」でしたけど 今では、吐水圧を加味しても残存水頭があればOKになりました。 必要であればメーカーの方を連れて水道局の方に説明されたらいかがですか |
| たぶん、流速が2m/sを超えてしまうので、20Aで配管しろという事なのでは? メーカー自体の要求スペックが20L/minの流量で必要水圧0.07MPaですから、すなおに考えると最大流量が20L/minのように受け取れます。 洗浄水量から考えると、最大流量の継続時間は1分未満のはずですが、水道事業者としては内規に忠実に指導しているのでしょう。 |
| 誓約書を書けば許してくれるならOKですよ。 釧路市はタンクレス2台設置した場合 給水管は25mmにしなければならないのですから。 同じ系統だと給水栓も25mmになってしまうし 新築の場合だけですけどね |
| 最近 水道局がとてもうるさいです。 マンションの竣工検査でキッチンの食洗機にチャッキ弁を付けろと指導が有っり、 共用水栓の手前にもチャッキ、屋上の消火補給水槽に行く配管にもチャッキて 言われませんか?(ちなみに神戸市です) 芦屋なんてタンクレス便器に露出でチャッキ付けろと指導ですヨ。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━