Page 675 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼屋根散水について教えてください まー 04/9/15(水) 12:57 ┣Re:屋根散水について教えてください stein 04/9/15(水) 16:36 ┃ ┗ありがとうございます。 まー 04/9/16(木) 14:07 ┗Re:屋根散水について教えてください 花見 04/9/16(木) 13:20 ┗ありがとうございます。 まー 04/9/16(木) 14:09 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 屋根散水について教えてください ■名前 : まー ■日付 : 04/9/15(水) 12:57 -------------------------------------------------------------------------
| どなたか教えてください。 建物の夏場の負荷を減らすため屋根散水を考えていますが、 以下項目についておしえてください。 �@流量の決定(屋根単位面積のm3) �A放流間隔(制御弁での放流間隔)(自動制御) よろしくお願いします。 |
| 元工場設備屋です。 昔、倉庫の屋根に散水をやったことがあります。 スレート屋根の散水でしたから、屋根全体に水を満遍なくまくのに苦労しました。また、勢いよく散水すると(または、風の強い日など)、屋根以外のところに水が飛び散り、クレームが付いたこともありました。 当然ですが、散水した水をもらさず回収することも必要です。 また、地下水などを散水すると、屋根に藻が生息しはじめます。美観を損なうことになりますので注意しましょう。 散水流量は、小生は確認したことはありませんが、 パッシブ建築設計手法事典 新訂版、彰国社編、p15ー17 には ・・おおむね、屋根(水平面)1m2当たり1.5〜2.0kg/hである。・・・ と記載されておりますね。 散水制御は、小生の場合、屋根板裏に温度計を付け、ある温度を超えると散水ONして、ある温度まで低下するとOFFとしました。日照の少ない曇りの日などの検知もこれで可能だったと記憶しています。 ネットで検索したら下記の情報がありました。参考までに。 http://www.smcon.co.jp/technology/environment/kenkokaiteki/yanesannsui.html |
| ありがとうございました。 非常に参考になりました。 また機会あればよろしくお願いします。 |
| 質問に対する答えじゃないんですが。 前に鶏舎の屋根に散水設備を作ったことがあります。 とにかく冷えればいいんだという超アバウトな条件でした。 水源は隣を流れる小川、水中ポンプを投げ込み式で使いまして、 配管はVP、散水ノズルはVPに穴を開けただけっていうヤツです。 制御なんかなし。 散水量も400Wのポンプが撒けるだけ。 でもけっこううまくいきました。 中の温度は5℃くらい下がりました。 ものすごく安く上がったし、4〜5年くらいちゃんと機能してました。 水撒いてもじきに蒸発しましたので、藻とかカビは発生しませんでしたが、 単に運がよかっただけかも。 もっとも鶏舎だから美観についてはうるさく言われなかっただけかも。 |
| 貴重な体験談ありがとうございます。 今回はVPに穴をあけることを考えてましたので 参考になります。 ありがとうございました。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━