Page 691 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼店舗用小型脱臭機・脱煙機を探しています MMO 04/9/29(水) 10:32 ┣Re:店舗用小型脱臭機・脱煙機を探しています エプソンマン 04/9/29(水) 22:50 ┃ ┗Re:店舗用小型脱臭機・脱煙機を探しています MMO 04/9/29(水) 23:09 ┗Re:店舗用小型脱臭機・脱煙機を探しています ゆたか 04/10/4(月) 4:25 ┗Re:店舗用小型脱臭機・脱煙機を探しています MMO 04/10/4(月) 11:02 ─────────────────────────────────────── ■題名 : 店舗用小型脱臭機・脱煙機を探しています ■名前 : MMO ■日付 : 04/9/29(水) 10:32 -------------------------------------------------------------------------
| 小生、個人で設備設計業務をさせて頂いております。 MMOと申します。 皆様の知識をお貸し下さい。 現在ビルの4階に『焼き鳥屋さん』を計画しております。 隣地との外壁の境が40センチ程度しかなく、外壁面に装置を設置するのは不可能です。 屋上までダクトを延長させれば可決なのですが、意匠上無理な状況です。 そこで店舗内の天井ダクトに中間設置できるような、脱臭機・脱煙機を探しています。 何方かご存知の方はご指導下さい。 尚、排気は40センチしかない隣地境界に下向きに放出する予定です。 宜しく御願いします。 |
| MM0さん、こんばんわ。 一度私はこの装置を天井内に取り付けたことがあります。 ご参考に。 http://www.8929.co.jp/azuma-kankyou/006.htm |
| >MM0さん、こんばんわ。 >一度私はこの装置を天井内に取り付けたことがあります。 >ご参考に。 >http://www.8929.co.jp/azuma-kankyou/006.htm エプソンマンさん今晩は。 情報を有難う御座いました。 早速明日にでもメーカーに問い合わせをして見ます。 |
| 今年8月に1階焼鳥店舗で同様な近隣クレーム対策として多数の焼鳥・焼肉チェーン店舗での導入実績をもつ下記メーカーの脱煙機を取り付け施工例し、オーナーや役所に好評を得た実績が有ります。 脱煙機メーカーHP:http://www.meikomc.co.jp/ このメーカーの機器は脱煙機能を主目的とします。 脱臭がメインではないのでその場合には脱臭機を別途合わせて設置する必要が有ります。 参考までに、脱臭機として隣地境界の狭い厨房排気出口に実際に取り付け施工した経験がありますので参考までに脱臭機のメーカーのHPアドレスを記載しておきます。 脱臭機メーカーHP:http://www.tokyu-car.co.jp/ms/index.html |
| ゆたか様 有難う御座います。 早速メーカーに問い合わせをして見ます。 臭気苦とは結構個人差があり、ほんの少しの匂いでも 苦情の対象になりますね。大変です。 昔は『焼き鳥屋さん』前を通ると、 わざと良い匂いを出させたものですけれどね・・・。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━