Page 70 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼SPヘッド おかめ 03/1/22(水) 13:03 ┗Re:SPヘッド masa 03/1/25(土) 15:52 ┗Re:SPヘッド おかめ 03/1/26(日) 12:40 ┗Re:SPヘッド masa 03/1/29(水) 2:06 ┗Re:SPヘッド おかめ 03/1/30(木) 8:51 ┗Re:SPヘッド masa 03/1/30(木) 23:22 ─────────────────────────────────────── ■題名 : SPヘッド ■名前 : おかめ ■日付 : 03/1/22(水) 13:03 -------------------------------------------------------------------------
| 事務所の直天井にSPヘッドを架空配管で露出設置していたのですが、 用途変更で事務所から厨房に変更しました。 その変更工事で、部屋内の一部分に冷凍庫を新規に設置した為、 冷凍庫上部にあるSPヘッドは冷凍庫の天井と上階のスラブの間に 入ってしまいました。 このような場合、SPヘッドは必要なのでしょうか? 尚、補助散水栓は現在ありません。 |
| 冷凍庫とスラブのあいだに室内に露出している隙間があるなら、その部分にもSPヘッドは必要です。 プレハブ冷凍庫の場合内部にもSPヘッドは必要ですが、凍結のおそれが有る場合は冷凍庫の温度警報により代替処置を特例申請で取り、補助散水栓にて冷凍庫の警戒を行うのが通常の方法です。 なお通常の可動式冷凍庫の場合は什器扱いになりますので、冷凍庫内部のSPヘッドは不要です。 特例申請については消防署と打ち合わせてください。 |
| >冷凍庫とスラブのあいだに室内に露出している隙間があるなら、その部分にもSPヘッドは必要です。 プレハブ冷凍庫の場合内部にもSPヘッドは必要ですが、凍結のおそれが有る場合は冷凍庫の温度警報により代替処置を特例申請で取り、補助散水栓にて冷凍庫の警戒を行うのが通常の方法です。 なお通常の可動式冷凍庫の場合は什器扱いになりますので、冷凍庫内部のSPヘッドは不要です。 >特例申請については消防署と打ち合わせてください。 回答、ありがとうございます。 ここに書いてある「可動式冷凍庫」とはどんな冷凍庫を指すのですか? また、什器扱いになると何故SPヘッドは不要になるのでしょうか? 自分で調べもせずに質問ばかりして申し訳ありませんが、 宜しくお願いします。 |
| 可動式冷凍庫とは部屋に固定されない什器(机・テーブル・可動棚)としてとらえられる冷蔵庫です。 机や、動かせる棚などはその下に空間があっても一般的に部屋としてはとらえられませんよね。 反対にプレハブ冷蔵庫等の1人・2人では通常移動不可能なものは部屋としてとらえられ、SPヘッドの設置の必要があります。 厳しい消防署では固定什器のショーウィンドーの中仕切棚が固定されている場合はその下にもSPヘッドを立ち下げ設置を要求されます。 細かい判断基準は所轄消防署の技術基準で定められていますので消防署と打ち合わせる必要があります。 |
| >可動式冷凍庫とは部屋に固定されない什器(机・テーブル・可動棚)としてとらえられる冷蔵庫です。 机や、動かせる棚などはその下に空間があっても一般的に部屋としてはとらえられませんよね。 反対にプレハブ冷蔵庫等の1人・2人では通常移動不可能なものは部屋としてとらえられ、SPヘッドの設置の必要があります。 厳しい消防署では固定什器のショーウィンドーの中仕切棚が固定されている場合はその下にもSPヘッドを立ち下げ設置を要求されます。 細かい判断基準は所轄消防署の技術基準で定められていますので消防署と打ち合わせる必要があります。 回答ありがとうございます。 masaさんの意見はすごく参考になります。 masaさんの言うとおりですと、冷凍庫の中にも設置することになりそうです。 しかし、閉鎖式なのでヘッド内の水は凍結してしまうでしょうし、 頭を悩ませそうです。 |
| 凍結のおそれがあるなら冷凍庫の温度警報装置で特例申請を取る必要がありますね。 その際は屋内消火栓・補助散水栓で冷凍庫の警戒をする必要があります。 屋内消火栓・補助散水栓で警戒できない場合はパッケージ消火設備等で代替できないかを所轄消防署に確認してみたらどうでしょうか? |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━