Page 707 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 建築設備フォーラムへ ┃ 会議室に戻る ┃ INDEX ┃ ≪前へ │ 次へ≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ▼バルコニーのスロップシンク けんしろう 04/10/22(金) 12:17 ┗Re:バルコニーのスロップシンク hatomori 04/10/22(金) 17:44 ┗Re:バルコニーのスロップシンク けんしろう 04/10/25(月) 12:10 ┗Re:バルコニーのスロップシンク hatomori 04/10/25(月) 12:42 ┗Re:バルコニーのスロップシンク けんしろう 04/10/25(月) 12:46 ─────────────────────────────────────── ■題名 : バルコニーのスロップシンク ■名前 : けんしろう ■日付 : 04/10/22(金) 12:17 -------------------------------------------------------------------------
| 始めまして。宜しくお願いします。 とあるマンションでの事ですがバルコニーにスロップシンクを取り付けて 排水用の立て配管をVPですぐ横に立てる計画をしました。 ところが、住戸内からのレンジフードの排気と平面図上で、せるほどではないのですが近くに排水竪管がきてしまいました。そういった際排気口からいくつ離しなさいとか、使う管種はこれとか、なにか規制的なものってあるのでしょうか? |
| 近年指摘されるようになったことは、開口部から90cm以内にある外部の 排水管、雨水竪管などを不燃材で施工しなさい。とゆうことです。 指摘根拠は施工令112条の10,11にもとずいています。 下階で火事が発生し上階に延焼するのを防止するためです。 レンジフードの排気口(150Φ)が開口部にあたるか、否かは協議してください。 排気ダクトにFDを設ける必要があるかもしれません。 |
| hatomoriさんありがとうございます。 自分の文章がまずくて申し訳ないのですが 開口の話ではなくてレンジの排気口のすぐ前にビニールの竪管がいてもいいのかな ということなのです。現状は500位は離れています。 |
| 排気口からの熱でどうかとゆうことでしたら、500mmはなれていれば ビニール管でもOKでしょう。 |
| hatomoriさん 安心しました。ありがとうございます。 |
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━