 ■題名 : 直圧+直結増圧の併用
 ■名前 : メンビオ
 ■日付 : 04/10/28(木) 11:48
 -------------------------------------------------------------------------
   初めまして。設計1年目の新人ですが
給水について、わからない事があります。

4階建ての事務所ビルの給水引き込みで
配水管から直結で引き込み、1、2階は直圧、3、4階はブースタポンプを
設置して増圧で給水する。という事になりました。

メーター以降で2系統に分岐して、配管するのですが
引き込み管の計算の方法が自信がありません。
自分の考えでは、
�@増圧系統、直圧系統の同時使用流量の和より求める
�A建物全ての同時使用流量より求める

�@と�Aを比較して大きいほうを選択する。

なんですが、これでいいのでしょうか?
ちなみに水道局には増圧と直圧の併用OKという確認を取っています。
あと、注意すべき点などありましたら教えていただけると幸いです。
すみませんが、アドバイス宜しくお願いします。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:直圧+直結増圧の併用  ■名前 : hatomori  ■日付 : 04/10/28(木) 20:51  -------------------------------------------------------------------------
   >メーター以降で2系統に分岐して、配管するのですが
>�@増圧系統、直圧系統の同時使用流量の和より求める
>�A建物全ての同時使用流量より求める
>
>�@と�Aを比較して大きいほうを選択する。

�@と�Aで同時使用水量が違ってくるでしょうか?
係数、器具数の違いで数値が異なるなら大きほうで選択すべきでしょう。
ただメーター口径の選定となれば、水道局の指針があるのではないですか。
増圧系統も直圧と同じことですから建物全体の器具の給水負荷単位
(同時使用水量)でメーター口径が決まってくると思います。
 ───────────────────────────────────────  ■題名 : Re:直圧+直結増圧の併用  ■名前 : メンビオ  ■日付 : 04/10/29(金) 10:06  -------------------------------------------------------------------------
   レスありがとうございます。
確かに増圧でも直圧でも、負荷単位は変更になりませんね。
従って引込みサイズ、主管は同じでした。

どうもありがとうございました。